[话题讨论] 空压机过流跳车

[复制链接]
发表于 2011-5-15 17:32:16 | 显示全部楼层
过后启动又正常了,这通常一是保护装置稳定性方面存在问题,二是电网波动,如同一条供电电路用户发生对地等故障。保护装置需要定期测试,如无问题,设置动作延时或多个条件进行判断在连锁机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 11:19:09 | 显示全部楼层

本帖最后由 macao 于 2011-5-13 11:20 编辑
我空压机拖动电机功率为3700KW,额定电流259A。
综保装置设定保护参数:额定电流259/3.24A(一次电流/二次电流),CT变比400/5,过流保护启动值6.00A,动作时限0.00秒,无延时。
该空压机组正常运行时一次电流平均值在220A左右,二次显示为2.70~2.80A。从空压机组开关跳闸停车时的记录数据来看,当时电流值已达6.40A(一次电流值应在510A左右),远远超过了运行正常值,并且超出了过流保护的整定值6.00A,因此综保装置被迫启动保护功能,保护速切,高压开关分闸,造成空压机停车。
但是从设备运行参数看,没有明显的异常!
有哪位前辈遇到过此种事故,帮忙分析下!有什么原因可以导致空压机拖动电机瞬间提升工作电流约3倍!不胜感激!!
回复 支持 反对