大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 空压机过流跳车

[复制链接]
发表于 2011-5-13 11:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
过流首先要考虑空压机是否空负荷       空压机盘车是否顺畅     曾经我厂检修后因气封过紧盘车费力 然后启动结果过流保护了   从新修正气封后问题成功解决
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 11:27:01 | 显示全部楼层
是同步电机还是异步电机呀,这个有可能是电网电压低所致导致电流瞬时过高过高保护停车。我们这里出现过类似问题。建议你们把过流保护动作延时设定一下,十秒以内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 11:29:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 macao 于 2011-5-13 11:31 编辑
回复 2# 陈焕东
    空压机已经运行一个多月没有问题了,再次启动前盘车、启动后运行都很正常!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 11:31:14 | 显示全部楼层
回复 3# jihongli0315@
    我们的拖动电机是异步电动机,电网电压瞬间降低的话,其他同网高压设备应该也会有反应,可是其他同网设备都没有跳车,而是在空压机跳车后手动停车的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 11:34:13 | 显示全部楼层
回复 3# jihongli0315@
    在此之前的一个月左右时间,7有过一次电网振荡,空压机同网的其他高压设备基本上都跳车了,空压机电流也有正常运行时的220A瞬间提升至360A,可是这一次没有这方面的异常现象和DCS异常记录。
所以感觉很迷茫!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 12:18:13 | 显示全部楼层
建议把过流保护延时改一下我们这的16000的空压机电机过流保护就已经改了,很管用不用害怕电机不会烧毁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 12:20:06 | 显示全部楼层
在者你与生产指挥中心问一下那时候是不是有高压设备启动,你们的保护没有延时很容易被顶掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 12:40:22 | 显示全部楼层
回复 8# jihongli0315@
    谢谢你的建议!我会和电气方面沟通一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-13 19:40:46 | 显示全部楼层
电机绝缘是否正常
电机冷却水是否泄露
盘车电机电流是否正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-13 21:50:01 | 显示全部楼层
回复 4# 确认启动前的电压是否10千伏OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 22:22 , Processed in 0.056937 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表