[话题讨论] 空冷塔出口温度高与哪些因素有关

[复制链接]
发表于 2012-6-16 11:51:05 | 显示全部楼层
毫无疑问,低温水泵入口过滤器堵了,抓紧拆清,否则泵也跟着玩完!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-10 15:57:00 | 显示全部楼层

lewismelon 发表于 2012-6-16 21:24

                                
登录/注册后可看大图
毫无疑问,低温水泵入口过滤器堵了,抓紧拆清,否则泵也跟着玩完!

低温水泵入口滤网拆清过,没有发现堵,所以出口阀不断开大就存在疑问,说明下:低温水泵出口冷却水先经过氨冷器再次冷却后才进入空冷塔上部,出氨冷器水温在4到5℃。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 15:47:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 whjzz2003 于 2012-6-17 11:12 编辑
你说的空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右有多长时间了?再一个从8℃左右升到11.5℃有多长时间?是短时间内还是较长时间?是一直升不降?还是升升降降,但总体上温度在升高的多种情况!还有空气进空冷塔前(空气出空压机冷却器)温度与温升前有什么变化?再一个夏季的到来!整个环境温度升高等!空气循环水等温度的升高!因而多查运行记录,根据变化来查找原因!循环水水质等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 21:24:12 | 显示全部楼层
因为你说泵出口压力下降了,所以我排除冷冻机的因素。
排除滤网的问题,那就剩下泵本身的问题了。可以先切泵看看有什么变化?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-17 10:37:32 | 显示全部楼层

whjzz2003 发表于 2012-6-17 11:10

                                
登录/注册后可看大图
你说的空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右有多长时间了?再一个从8℃左右升到11.5℃有多长时间?是短时 ...

在这次检修后,系统开正常4天左右,空冷塔出口温度就上升到12度左右,并且一直维持在10到12度之间不下降,循环水温和低温水的温度变化不大,具体情况前面已经说过,请你再仔细看下,谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 21:24:00 | 显示全部楼层

lewismelon 发表于 2012-6-17 12:29

                                
登录/注册后可看大图
因为你说泵出口压力下降了,所以我排除冷冻机的因素。
排除滤网的问题,那就剩下泵本身的问题了。可以先切 ...

在发现温度上升后就已经倒过泵,所以泵本身的因素可以排除
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 11:10:14 | 显示全部楼层
根据楼主的说明,最可能的问题是:喷头部分堵塞,导致需要开大阀门才能满足水量要求;由于部分喷头堵塞,水量分布不好,导致温度上升
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-17 12:29:56 | 显示全部楼层
怀疑2个地方可能有问题
1、液体分布器故障,换热效率下降。
2、壁流片损坏,发生了强壁流现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 21:00:25 | 显示全部楼层
前天晃电停车,打开空冷塔上下人孔,发现上部水分布器固定部分由大量泥沙积聚,下不水管封头漏水,另外氨冷器也有赃物堵塞,前两个问题以排除,最后一个要等大修处理了。谢谢海友们的帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报