空冷塔出口温度高与哪些因素有关?空冷塔是填料塔,采用激冷水与循环水两级冷却,水温变化不大,但空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右,请教是哪里出了问题???
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 10:24:49 | 显示全部楼层
散堆填料?是不是填料处理问题,进气口温度有变化么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 11:55:24 | 显示全部楼层
进塔气体温度有变化么,水温有变化么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 12:36:16 | 显示全部楼层
可能的原因
1.空压机排气温度高
2.水的喷淋量过小
3.循环水上水温度高
4.冷冻水温度过高
5.空冷塔进气量大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 15:57:33 | 显示全部楼层
还有:填料结垢,导致换热不佳,是否冷冻水流量下降?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 14:16:54 | 显示全部楼层
空冷塔的初期温度与 空压机排气的温度,循环水的温度,常低温水泵的流量,低温水泵出水冷塔温度,污氮气的气量等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 11:47:36 | 显示全部楼层

040508072 发表于 2012-6-10 11:55

                                
登录/注册后可看大图
进塔气体温度有变化么,水温有变化么

回复:进塔温度和冷却水温、冷却水量都没有变化,唯一的变化是上部冷却水的调节阀门由原来的9%左右开到现在的60%,激冷水泵出口压力现指示为8公斤,设计不低于11公斤,也可能是仪表假指示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-10 11:55:00 | 显示全部楼层

YY大侠 发表于 2012-6-15 14:16

                                
登录/注册后可看大图
空冷塔的初期温度与 空压机排气的温度,循环水的温度,常低温水泵的流量,低温水泵出水冷塔温度,污氮气的气 ...

你说的这些前后都没有变化。。。。。。。。。。。。。。。,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-16 11:48:43 | 显示全部楼层

yelianxiang202 发表于 2012-6-10 15:57

                                
登录/注册后可看大图
还有:填料结垢,导致换热不佳,是否冷冻水流量下降?

冷冻水量下降,但是已经通过开大阀门将水量提到设计值,但是出塔温度还是降不下来,我们怀疑是分布器在检修后回装的时候出了点问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 14:16:00 | 显示全部楼层
我遇到过空冷塔温度高的厉害,是第一种:1、填料结垢;
2、循环水温度升高;
3、干气量少;
4、塔内设备有问题,如喷头堵了。