大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

连锁停车的问题

[复制链接]
发表于 2009-10-24 07:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:02 编辑
我们氯碱厂使用的是自备电厂,前几天由于电厂突然出现异常而紧急拉闸停电,但氯碱厂的氢压机和透平机却没有因35KV断电而连锁停车,造成电解槽高负压受损,请坛友帮助分析一下。(35KV和10KV不是同路送电,10KV没有停电)

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 08:11:35 | 显示全部楼层
不知道是采用的什么工艺?
以旭化成工艺来分析解决方法:当电槽停电时引发的联锁,应当同步联锁通往氯氢处理的ZV219和ZV229,同时启动PCV218和PDV228,分别将氯气导向废气处理系统、将氢气导向放空系统,保持氯氢压力稳定。
当前,很多的系统并不设置这四个阀门,原因是仅有离子膜烧碱和全厂供电同步。作为离子膜与隔膜混合系统以及氯氢与电解供电不同步系统,这几个阀门尤为重要,可以确保电槽不会出现大的不可控的负压。
总之,我个人意见是,楼主的联锁保护系统设计不完善或者系统联锁特别是氯氢调节阀PCV216、PCV226没有投入自动。
请大家广泛讨论,引以为鉴。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 08:18:48 | 显示全部楼层
我记得有电器连锁和仪表连锁
楼主应该检查下信号和线路是否有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 08:26:37 | 显示全部楼层
氯气和氢气的溢出速度不同,这个论坛已有讨论,不重复说了。
当跳车后,氯气自控阀处于不断关闭状态中,氢气也是,但是由于氢气溢出速度快,所以在最极端的情况下,氯气压力比氢气压力更要接近于设定值。
工艺与仪表的脱节之处彰显无疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 10:14:24 | 显示全部楼层
这个连锁设计肯定有问题,不应该没考虑的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 10:40:31 | 显示全部楼层
一般会有与高压的联锁以及工艺的联锁,应该是联锁的信号问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 13:47:13 | 显示全部楼层
在突然断电的情况下很可能造成负压,电流越高可能性越大,如果氯氢机都没掉那应该就好办了啊,电槽自然循环,氯气和氢气都有各自的去处,只要把氮气大开进入氢气管线,把氯气自动阀全开别憋压,不就行了吗。好在你氯氢机没掉,你的泵没掉,如果他们都掉了那处理的就麻烦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 15:56:23 | 显示全部楼层
应该是你们的连锁问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-24 17:08:42 | 显示全部楼层
应该是连锁设计不合理或者是连锁未启动。
电槽是35KV直接去整流然后进入电槽,而氯气压缩机是10KV供电,两个独立的供电系统,需要一起连锁。
并且是电槽与氯气压缩机,氢气压缩机,相互制约,任何一个跳了,在一定的时间差内,都应该有连锁断电。
若电槽是多系统,氯氢处理工序是混合处理,则特别注意,需要用相应的阀门来达到连锁关闭的目的。将系统独立开来,避免负压产生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-10-25 07:43:04 | 显示全部楼层
2# huawei 我们用的是CEC冈山工场的,并且是在充氮后才发生的事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-7-2 12:52 , Processed in 0.082825 second(s), 46 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表