大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

事故氯岗位尾气吸收塔碱槽炸顶

[复制链接]
发表于 2009-11-11 13:38:59 | 显示全部楼层
我个人不倾向于氢气化学爆炸,而倾向于物理爆炸。
但是我没有任何依据,需要楼主详细调查后,帮我们解疑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 16:51:17 | 显示全部楼层
我比较倾向于储槽憋压的情况,楼上几位说的氢气富集的情况几率应该比较小;电槽开车8小时,氯中含氢等指标应该早合格了吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 16:59:32 | 显示全部楼层
我部分赞同8楼的的意见。我们单位事故吸氯塔内的碱是高位槽中的,不是新配制的碱液;氯内氢高的话,最可能在尾气处理(合成盐酸岗位)发生爆炸的可能性最大。二十年前,我们单位将氯水收集至次钠吸收,氯水罐在夜间发生粉碎性爆炸,原因一直不明(当时我刚进厂),就是说,次钠酸钠、氯水等是否还会具有未知的危险性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 18:37:41 | 显示全部楼层
配碱过程,碱液向槽内,气体流动,符合静电产生条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 18:59:45 | 显示全部楼层
13# apzh27
13楼说的次钠罐爆炸,其实也是属于物理爆炸,是因为次钠分解产生大量的气体,导致罐体炸裂的。我们非典的时候应政府的明令生产消毒液,临时用一个PVC罐贮存成品,就是在大庭广众之下爆裂的。分析就是次钠分解导致的物理爆炸。毕竟这些罐子的强度都不是太高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 20:21:36 | 显示全部楼层
很可能是物理爆炸,不知道楼主的配碱槽式密闭容器还是通向大气的
如果可能,楼主可以提供一下PID,让大家一起分析一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 21:45:28 | 显示全部楼层
请问楼主  你们的配碱槽是什么材质的   碱在哪里配    我们的碱是在一个铁罐配好之后  再打至玻璃钢制循环槽   应该不会发生你说的事情吧
回复 支持 反对

使用道具 举报