关于电解系统的泵是否在DCS上实现开停

[复制链接]
发表于 2010-2-28 09:03:38 | 显示全部楼层
我们厂的是只显示开停泵的状态,不过就270泵跳停后只有1分钟多的时间,现场人员到不了泵旁边就会系统停车(270液位90),我感觉这里给泵应该设个状态报警,我们的没有。
xuefen489 发表于 2010-2-28 07:13

                                
登录/注册后可看大图

情况确实如此,现场起泵确实来不及。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 07:13:00 | 显示全部楼层
运行状态必须得显示,如果没有相应的自控阀的话就没必要实现dcs启停
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 10:31:57 | 显示全部楼层
现场和dcs的设置都各有好处,前面几位坛友说得很详细,只不过,如果在dcs上设定开停泵的话,是否需要在出口节门上部加上一止回阀,对于保护泵来说应该是必要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 22:54:53 | 显示全部楼层
我们公司就设计为在DCS上开停,同时显示状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报