本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:19 编辑
各位坛友,公司新上离子膜烧碱系统,请问离子膜电解系统的泵如碱液循环泵、淡盐水循环泵、纯水泵等是否需要在DCS上实现开停,还是只显示开停状态就可以了。

#


hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 08:42:52 | 显示全部楼层
只显示开停状态就可以了,我们的就只显示状态。
因为开车前需要先盘车、灌泵之后,才能启动泵。如果DCS控制,反而更麻烦了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 08:49:04 | 显示全部楼层
可以DCS控制,现场设现场控制开关,便于维修或开机时使用;这是自动化控制的发展趋势。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 08:58:08 | 显示全部楼层
dcs可以停,现场可设置就地和远控转换开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 12:04:15 | 显示全部楼层
只显示开关状态就可以,我们的及只显示开关状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 12:52:28 | 显示全部楼层
技术上可以实现,工艺上怎么提DCS怎么做!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 20:13:41 | 显示全部楼层
就像2楼说的,开车前需要先盘车、灌泵之后,检查一切正常后,才能启动泵。如果DCS有开停,操作工在DCS室就能控制,谁还在半夜12点,零度以下去到现场开泵呢?自动化程度的提高,对安全生产提供保证的同时,对职工产生惰性也提供了保证。个人认为DCS可以设开停,但不能随便用。只有在突发事故是才能用,用过后必须在记录纸上记录。正常情况下,必须现场开停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 21:13:16 | 显示全部楼层
这些泵安装远控装置也有一定的好处,不过主要看楼主怎么去看待这个问题。目前有很多装置对于这些机泵都是安装了远控装置的。当然对于操作人员来说也有一定的安全保护作用,尤其是酸碱泵。和楼上其他各位楼主一样,安装可靠的远控装置,提高装置的自动化程度是对安全操作,以及装置在特定事故下能够及时处理的一种保证。但是同时也无形中增加了一种事故隐患。这主要看楼主怎么去论证了。当然我所经历过的装置多数都有远控装置,但目前我所在的这套装置就没有。还是一起看看其他各位达人的高见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 22:17:26 | 显示全部楼层
DCS没有必要控制开停泵,但可以显示泵的运行状态。开停泵操作工必须到现场开停,因为泵启动前需要检查,泵停后也需要关出口阀和进口阀。而且操作工必须进行巡回检查。DCS控制开停泵并不意味着自动化有多高,而且有时候更麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 07:13:13 | 显示全部楼层
我们厂的是只显示开停泵的状态,不过就270泵跳停后只有1分钟多的时间,现场人员到不了泵旁边就会系统停车(270液位90),我感觉这里给泵应该设个状态报警,我们的没有。