氢气放空管道遭雷击起火后的处理措施

[复制链接]
 楼主| 发表于 2010-8-16 08:14:47 | 显示全部楼层
沉到水面下是什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 11:29:17 | 显示全部楼层
回复 4# pzhhuagong
    关于降负荷的事情,我觉得有时还是需要的,在充入氮气和蒸汽的量固定的情况下,适当降低负荷,氢气的流量和流速量减小的情况下,更容易灭火。只是要在保持稳定的正压的前提下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 12:01:16 | 显示全部楼层
一般放空管出接蒸汽或氮气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 15:36:55 | 显示全部楼层
将避雷针装高,且主放空管口稍远些,另外,放空管道要加阻火器,并设计蒸汽管线,如果真的着火 ,就打开蒸汽降温和灭火,一般可能在放空管线没设计氮气管线的, 若有的话再打开氮气就更好了。注意:一旦放空管线着火,一定要保证氢气系统正压,以免回火,另,处理时最好不要采取降负荷或停车处理,那样做比较危险的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-16 20:46:35 | 显示全部楼层
如果还灭不了火就只有停车了,通着氮气和蒸汽应该不会出现负压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-16 21:17:37 | 显示全部楼层
通蒸汽,用蒸汽灭火 。