氢气放空管道遭雷击起火后的处理措施

[复制链接]
发表于 2010-8-12 10:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:23 编辑
现在氢气放空管线都比较高,在雷雨天气下可能遭雷击起火,大家讨论下起火后的应对措施




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 12:10:00 | 显示全部楼层
如果放空管线旁边配备有蒸汽管线的话,打开蒸汽管线阀门,用蒸汽给着火的放空口降温和灭火,同时也可以打开氮气阀门,用来灭火,另外组织岗位人员,拿起灭火器,上来灭火.如果氢气放空量比较大的话,着火的时候火势肯定比较大,上述方法可能短时间内无法把火扑灭,这时候可以通知中控室调度,让他安排降电槽负荷,从而降低氢气放空量,达到降低火势,容易扑灭的程度.但是必须注意的是,降电槽负荷的时候,一定要保持氢总管处于正压状态,否则一旦负压回火,就会导致**,后果不堪设想.
其实,可以建议你们技术员,首先,把避雷针安装到离氢气放空口稍微远一点的地方,其次,把避雷针拉高,这样的效果会很好,我*司就是这样改造的,效果非常好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-12 13:28:36 | 显示全部楼层
回复 2# carlredcarl
   



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 14:05:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 pzhhuagong 于 2010-8-12 14:56 编辑
我同意二楼的把避雷针安装氢气放空口高一点的地方,
防雷接地设计是重要的一项工作,它能防止或减少雷击建筑物或设备所发生的人身伤亡和设备损坏,设计过程中应严格遵循《建筑物防雷设计规范》
不同意氢气放空管着火后降电槽负荷,
其实,只要补充氮气或者蒸汽就行!
关键是氢气放空口雷击后
为什么它就一定要燃烧呢?
是否要引发大的事故?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 14:32:23 | 显示全部楼层
应在氢气放空管上增加阻火器,并加双阀门关死,用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-12 15:04:27 | 显示全部楼层
我感觉其实没那么麻烦吧  我听一位干气柜6年的老职工说,被雷击着火后 ,只要放空就行 ,慢慢的等放空管沉到水面以下就可以了 ,自己就慢慢的熄灭了。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-13 21:55:52 | 显示全部楼层
开大氮气和蒸汽阀,把火苗吹灭就好了,千万不要惊慌,其实没有氢气它自然就灭了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-14 11:07:53 | 显示全部楼层
只要通着氮气和蒸汽,在降电流时不会造成放空口负压的!二楼所说的回火是不可能发生的,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-14 20:49:37 | 显示全部楼层
氮气、蒸汽同时处理,不要停车
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-15 21:45:53 | 显示全部楼层
被雷击着火后 ,只要放空就行 ,慢慢的等放空管沉到水面以下就可以了 ,自己就慢慢的熄灭了。。。。。。