发表于 2013-4-8 10:03:30 | 显示全部楼层
感觉6楼正确
看起来和我们这的有些像,总体而言氧气放空阀和送氧阀通过两个流量控制器控制空分氧产量流量处于稳定状态。
这两个流量控制器的设定值不同(一般放空阀设定值低,送氧阀设定值稍高)。正常运行时总氧流量为放空阀设定值,下游负荷高,则放空阀开度小,下游负荷高,则放空阀开度小。送氧阀由于设定值高于实际总流量,阀门基本全开(或处于控制器高限位开度)。
氧气压力控制主要由另一个控制器控制(一般控制泵的转速),当压力太低时,通过低选控制关小放空阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 17:02:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 est 于 2013-4-10 19:12 编辑
流量控制A,流量减小,A开度增大,流量与压力双重控制B,流量减小A全开,则B开启,压力达到设定值B开启。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-10 19:06:05 | 显示全部楼层
在送氧阀和放空阀有重叠的部分,相互作用制约,这是就要注意各调阀的PID整定,否则会造成送氧时的异常波动,同时可以对其设定最小或最大开度,减少干扰。