大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

液氯钢瓶间的安全设置

[复制链接]
发表于 2014-8-14 10:59:00 | 显示全部楼层
这个要活用了,碱液池这个其实应该可以很小的,几立方就OK了;出风口应通到碱液池下,若是上方,则需要防扩散;室外吸;收装置不一定要碱液池,但必须能吸收氯气,我们用的洗净塔(喷淋);碱液池最好不要开口或露天!提醒你,不要忘记安装视频监控,可能公安还会要联网!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 12:17:38 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-8-14 10:55

                                
登录/注册后可看大图
大小如何考虑呢?

按照能够全部吸收你的液氯的能力来设计吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 11:09:00 | 显示全部楼层

liuyong811001 发表于 2014-8-14 12:52

                                
登录/注册后可看大图
这个要活用了,碱液池这个其实应该可以很小的,几立方就OK了;出风口应通到碱液池下,若是上方,则需要防扩 ...

您的思路我也有想过,其实是另一个思路。
原来设计碱液池是作为泄露情况下,把钢瓶推进去,让液氯和碱液反应吸收。所以原考虑露天设雨棚栏杆,用坡道与库房相衔接。
您的思路却是泄露情况下,紧急抽风,将密闭库房内的液氯气体抽入碱池中,让其反应吸收。所以是否应是抽风管道从库房最低处引出后插入液面以下。
以上两种思路不知我是否理解正确,而且是否都可行?
各位坛友有何高见?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 12:20:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 htt1229 于 2014-8-14 14:04 编辑

paul2100 发表于 2014-8-14 13:31

                                
登录/注册后可看大图
按照能够全部吸收你的液氯的能力来设计吧

关键如何计算呢?
我粗略计算如下,泄露量按最大钢瓶规格考虑,50kg液氯钢瓶。
Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O
71       80
50kg    56.3kg
按液碱为30%浓度考虑,56.3/0.3=188kg
V=m/ρ=188kg/1320kg/m3=0.142m3
这个是否太小了。还是俺哪里算错啦?
还有我如果按照氯碱协会的发文,1000kg钢瓶需要25m3池子,按比例计算也不过才需要1.25m3。那么是否考虑2m3就OK啦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 11:18:00 | 显示全部楼层
你对我提出的理解是正确的,但是你那个一旦泄露,将钢瓶推进碱液池,是不现实也不可以的,没必要;实体墙可以按照我这个设计,密闭厂房;就是设置雨棚,加铁栏杆,也应该有喷淋装置或其他什么(不知道了)啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 12:52:37 | 显示全部楼层

liuyong811001 发表于 2014-8-14 14:25

                                
登录/注册后可看大图
你对我提出的理解是正确的,但是你那个一旦泄露,将钢瓶推进碱液池,是不现实也不可以的,没必要;实体墙可 ...

十分感谢您的回复,但能否在详细点。
碱液池如作为吸收池来考虑,除了碱液池外还需考虑什么?碱液喷淋?泵及相应管网?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 13:31:05 | 显示全部楼层
我觉得讨论的前提,业主的投资额是多少,如果只从安全的角度来考虑,气体报警仪、视频监控、喷淋、抽负压装置及碱液池、防护器材、应急处理工具等都有必要上,关键是40平方米的厂房,再考虑考虑装卸,实际有效面积有多大,能存放几个钢瓶,看了楼主的思路,个人觉得太理化了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 10:55:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 htt1229 于 2014-8-14 18:24 编辑

都小平 发表于 2014-8-14 18:02

                                
登录/注册后可看大图
我觉得讨论的前提,业主的投资额是多少,如果只从安全的角度来考虑,气体报警仪、视频监控、喷淋、抽负压装 ...

恩谢谢您的提醒。
我也正是为业主投资考虑,才想多了解点,综合比较后给出方案。
有毒气体报警、监控、红外这些逃不掉都必须上。否则无法通过验收。
那么泄露处理,是单设个碱液池加个雨棚就OK?泄露就推瓶子进去;
还是考虑设置吸收装置,泄露时启动风机,通入池中进行吸收处理。
我也在比较那种投资小,运行省。还望各位坛友多多指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 13:46:20 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-8-14 10:55

                                
登录/注册后可看大图
大小如何考虑呢?

你的液氯单个包装很小,碱池很小就行了,可以放得下你的液氯钢瓶就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 12:52:00 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-8-14 18:12

                                
登录/注册后可看大图
恩谢谢您的提醒。
我也正是为业主投资考虑,才想多了解点,综合比较后给出方案。
有毒气体报警、监控、 ...

泄露处理,弄一个碱液池加个雨棚就OK,泄露就推瓶子进去。——投资没几个钱。
弄个碱液吸收塔,保持碱液循环,再弄个风机,常开保持微负压,有氯气抽走——没有个几十万拿不下来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 12:13 , Processed in 0.043288 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表