大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯钢瓶间的安全设置

[复制链接]
发表于 2014-8-13 14:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 htt1229 于 2014-8-13 14:52 编辑
有个项目用到少量的液氯,需要在原仓库隔出一件房单独储存液氯钢瓶。(50kg/40L或更小规格的),库房面积大约40m2左右。
暂时做了如下设计考虑,房间用栏杆分隔为重瓶、空瓶区,安装有毒气体检测报警、红外防盗报警、门双锁,实体墙,轴流风机。
有说需要在室外设置碱液池,并通过坡道与库房相邻,作为紧急泄漏使用。但是否有这个必要?如需设置又该考虑多大池子呢?碱液池长期露天存储似乎也有点不好吧?
或者可以有其他安全要求需要补充吗?
还望各位一起讨论指点下,谢谢~
回复

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 15:37:52 | 显示全部楼层
需要设置碱池,应急处理用。单个包装很小,风险低很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 17:36:28 | 显示全部楼层
安全很重要,得符合规范才行。
好像要保证物品处于安全状态,人要符合安全行为规定,出现危险情况要有应急预案之类的要求。
您这个就属于应急预案吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 10:44:17 | 显示全部楼层
新的规范好像要在液氯厂房内设置正压房间,以防氯气泄露时抢险人员进入房间穿戴防护服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 10:55:52 | 显示全部楼层

xiaowu0515 发表于 2014-8-13 15:37

                                
登录/注册后可看大图
需要设置碱池,应急处理用。单个包装很小,风险低很多

大小如何考虑呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 15:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 htt1229 于 2014-8-14 12:14 编辑

小李飞刀001 发表于 2014-8-14 10:44

                                
登录/注册后可看大图
新的规范好像要在液氯厂房内设置正压房间,以防氯气泄露时抢险人员进入房间穿戴防护服。

哪本规范?我翻看有关氯气方面的规范,好像都没有找到这条。
正压房间?以防氯气泄露时抢险人员进入房间穿戴防护服?这条不理解。
从以往设计经验来看,正压房间更多是气流阻断的作用。是否可以理解为设置正压房间,阻断氯气泄露外扩散?
但这样就需要整个库房都需密闭,且出入口仅此一处。反正氯气岂不是可以从其他地方泄露出去?
还望解释一二,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 10:59:50 | 显示全部楼层
涉氯的都要加自控吧?楼主好像没体现   液碱池子上面没有盖板么?报警器安装的位置高度也要留意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-14 10:44:00 | 显示全部楼层

htt1229 发表于 2014-8-14 10:59

                                
登录/注册后可看大图
哪本规范?我翻看有关氯气方面的规范,好像都找到这条。
正压房间?以防氯气泄露时抢险人员进入房间穿戴 ...

这是专门针对氯气泄露时候,抢险人员进入现场抢险前保护抢险者专设的安全厂房,抢险物资(如防化服等等)就放在里面。试想,那么笨重的防护服,穿戴起来很麻烦,现场人员抢险时,如果没有保护,穿好了恐怕人也不行了。所以还是有一定道理的,这是正在修订中的新规范,将作为强制规范向全国推广,我也参加了讨论,所以有点印象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 11:09:02 | 显示全部楼层

天天搞化工 发表于 2014-8-14 11:09

                                
登录/注册后可看大图
涉氯的都要加自控吧?楼主好像没体现   液碱池子上面没有盖板么?报警器安装的位置高度也要留意

仅是钢瓶储存间,无关工艺,所以无关自控吧,
液碱池上方如设盖板,那么钢瓶泄露时,如何保证快速推入池内?再说用什么盖板?是否方便搬离?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 11:18:21 | 显示全部楼层

小李飞刀001 发表于 2014-8-14 11:18

                                
登录/注册后可看大图
这是专门针对氯气泄露时候,抢险人员进入现场抢险前保护抢险者专设的安全厂房,抢险物资(如防化服等等) ...

因为我是做设计的,不熟悉实际现场情况。
请问平时防护服的存放位置放在哪里?
泄露时,人是否可以在安全区域穿戴好再进入泄露区域?
而且您所指的是安全厂房?作为钢瓶存储间是否也有这个必要设置正压房间?
规范还是修订?哪本啊。。。我找了半天都没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 12:18 , Processed in 0.054561 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表