按照要求安全阀的出口是不能安装阀门的,进口可以,要不然怎么拆下来校验呀
按照要求,氯气的泄压必须连入废气处理装置,这是有规范要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-30 08:25:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhdch 于 2014-12-27 16:54 编辑
安全阀的下边要装根部阀门,以便安全阀校验或检修时使用。安全阀正常使用时根部阀门禁止关闭,需要挂警示牌或加铅封。最好利用压力容器检修时校验安全阀。当安全阀需要校验或维修时,关闭根部阀门,折下安全阀维修校验,维修校验后尽快装回,再打开根部阀门。