大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

氯气安全阀安装

[复制链接]
发表于 2014-12-16 17:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
头一次接触氯气安全阀,专家你们好,我在缓冲罐上需要加安全阀,安全阀有两个法兰底部法兰接缓冲罐,那么侧边法兰接到哪里去?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 19:04:22 | 显示全部楼层
另一侧一般不和管道、设备相连的,直接通大气。液氯储槽都有回收装置,氯气是有毒的,当氯气需要回收时,必须通过回收管道回到废氯气吸收塔。可以这样说,安全阀在这里不起作用,如果您非得让它起作用的话,可以和储槽上回收管道相连,或者再走一趟管道直接和废气吸收塔相连,双保险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-19 08:47:09 | 显示全部楼层
储槽上的安全阀的安装方法:底法兰和储槽相连;侧法兰和一趟去废气的管道相连,安全阀起跳后高压气体去废气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-19 10:58:00 | 显示全部楼层
连接到氯气吸收装置
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-20 10:59:30 | 显示全部楼层
安全阀下面需要安装阀门吗?是不是安全阀到计量所也做设备的监视测量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-20 11:11:00 | 显示全部楼层

xiaogang8647 发表于 2014-12-23 08:11

                                
登录/注册后可看大图
安全阀下面需要安装阀门吗?是不是安全阀到计量所也做设备的监视测量?

按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 08:11:22 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-12-23 09:23

                                
登录/注册后可看大图
按规定,安全阀下面不需安装阀门。后一句设备的监视测量什么意思?只要做安全阀有无泄漏试验即可。

为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 09:23:47 | 显示全部楼层

雨凤无痕 发表于 2014-12-23 11:44

                                
登录/注册后可看大图
为什么不需要装阀门呢?我看我们另外装置上的安全阀前后都加装阀门的。

安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人为的关闭,安全阀就起不到相应的作用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 08:11:00 | 显示全部楼层

都小平 发表于 2014-12-23 11:58

                                
登录/注册后可看大图
安全阀就是在设备出现问题是,保护设备的,不安装阀门是杜绝人为因素的影响,如在下面、上面安装阀门,人 ...

我们装置上安全阀几乎是一开一备的,如果安全阀漏还可以检修,当然版主说的人为现象,我也人为将两组全部关过

,因为安全阀漏,增加了单耗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 11:44:22 | 显示全部楼层
侧边法兰为超压泄放口,泄放出的氯气不允许直接排放,需接入氯气尾气处理装置或者接着通入事故池(碱池)内
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-4-30 01:46 , Processed in 0.046172 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表