发表于 2009-11-30 20:25:00 | 显示全部楼层

1017660281 发表于 2012-10-18 21:10

                                
登录/注册后可看大图
楼上的说得不对,应该先用纯水或氮气把火扑灭,再来降低电流停车。若是一上来就紧急停车的话,燃烧着的氢 ...

不降电流,火是不会扑灭的,我们遇到过一次,也是按以前的事故预案,先灭火,后降电流,但实际情况是火根本灭不了,无奈只能急停着火电解槽,用二氧化碳灭火器灭火,然后阴阳极充纯水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-19 13:48:30 | 显示全部楼层

天涯情缘 发表于 2010-11-5 21:28
  
发现阴极有漏点时应接一根氮气管至漏点处保持氮气常开,可有效防止起火。

个人觉得应该先把火扑灭在做停车处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 21:10:00 | 显示全部楼层

黄平森1985 发表于 2013-2-15 17:26

                                
登录/注册后可看大图
个人觉得应该先把火扑灭在做停车处理。

本人经历过一次北化机强制循环复极槽着火事件,当时正在升电流,大约6KA左右,槽子发出一声闷响,迅速查看后发现靠近阳极端板处着火。同时有电解液泄漏,通过保正压,降电流,随及用灭火器将火灭掉。之后分析原因,由于单元槽阳极进料软管堵塞,造成单元槽内供液不足,极间短路,形成爆炸。发生氢气着火时并不可怕,因为只要着火了,处理得当便不会发生爆炸,可怕的是氢气泄漏了而没发现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-9 03:36:06 | 显示全部楼层
“电槽着火如何处理”这是个老话题,但这个问题一直存在,而且是离子膜烧碱生产中最危险的事故之一,有必要再讨论讨论。本人认为电槽只要着火首先必须把这个回路急停,放心不存在负压问题,然后停该槽循环碱,往下如何处理根据现场实际情况:(1)阴极溢流接收总管端头都留有氮气加入阀,可立即连接氮气管通入氮气,火势不大情况能瞬间灭火,接下来就有时间做单回路处理了;(2)如果火势较大,溢流管都烧断了,通氮气也无法灭火,必须先把该槽去总管的氢气阀门关闭,然后用灭火器喷射,可立即灭火;(3)火势更大,烧到该槽去总管的氢气阀门处,人已经上不去关阀了,此时最不好处理,因为无论用灭火器,还是用纯水,无济于事,氮气根本不可能了,溢流管大部分都烧坏了,泡沫消防车都灭不了,再烧下去直接威胁了氢气总管,实在被逼无奈,立即电解总停车(拉总电闸),这是最受争议的方法,褒贬都有啊,但事实成功了,没有发生爆炸。以后若遇到电槽着火,大家一定要根据实际情况灵活处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-15 17:26:18 | 显示全部楼层
旭化成电槽,阴极着火时关6#阀,待阴极出口总管冲满液时电槽紧停,关闭10#、11#,打开13#,本人认为这样操作比较保险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 21:28:00 | 显示全部楼层

1017660281 发表于 2012-10-18 21:10

                                
登录/注册后可看大图
楼上的说得不对,应该先用纯水或氮气把火扑灭,再来降低电流停车。若是一上来就紧急停车的话,燃烧着的氢 ...

积极参与
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-15 19:41:00 | 显示全部楼层
同意先停车,在灭火处理,实践证明如果不停车,氢气存在灭火不可能,还随时可能复燃,停车后保持阴阳极正压,可以进行安全处理