目前有一个煤化工项目,有一个大概制氧能力90000NM3/H的空分装置。请教各位,空分装置的建构筑物是只有压缩机厂房么?
压缩机厂房一般采取什么样的结构形式?厂房必须是封闭的么?可以使用露天钢结构形式么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 15:32:16 | 显示全部楼层
空分装置的建构筑物不只有压缩机厂房,室外还有很多塔器以及冷箱等等。压缩厂房的噪音比较大,建议采用封闭式的好咯!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 15:38:20 | 显示全部楼层
不只是压缩机房,例如水泵房,冷冻机房,还有膨胀机房等等。压缩机房采用钢构的话,噪声怎么处理,100dB左右呢?一般是封闭式的,采用吸声材料做墙面,室内强制通风散热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-4-16 15:26:13 | 显示全部楼层

Ameba 发表于 2013-4-15 15:38

                                
登录/注册后可看大图
不只是压缩机房,例如水泵房,冷冻机房,还有膨胀机房等等。压缩机房采用钢构的话,噪声怎么处理,100dB左右 ...

谢谢您的回复
我看了一下总图 好像冷冻水泵和常温水泵和压缩机在一个厂房,膨胀机也可以和压缩机在一个厂房吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-15 15:38:00 | 显示全部楼层
为了减少噪音一般封闭,冷冻机、氮压机需要建筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 19:35:07 | 显示全部楼层
压缩机噪音较大需要厂房并做隔音,如果不需要控制噪音可以什么都不要只有管架,各种水泵不需要专门弄个厂房电机有防水型,各种膨胀机做个坚固点的防水棚即可,电器设备必须要专门设计厂房。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 19:49:07 | 显示全部楼层
制氧能力90000NM3/H的空分装置。同意6楼的建议,同时增加一个分析小屋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 20:29:10 | 显示全部楼层
北方冬季水系统没有厂房防冻如何采取措施 采取措施效果是否到位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 20:59:50 | 显示全部楼层

526489450 发表于 2013-4-18 20:59

                                
登录/注册后可看大图
北方冬季水系统没有厂房防冻如何采取措施 采取措施效果是否到位

冬季防冻只要装置在运行,管线设计没有死角就不是问题,停车时把水排光就可以了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 23:14:10 | 显示全部楼层
AP这边,制氧能力65000NM3/H的空分装置,空压机,汽轮机,增压机,在一个厂房,布置在二层,封闭式的