氯气变送器波动的原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:54:00 | 显示全部楼层
引压管是硅油。采样点在湿氯气总管。70多度。并包温。拆开看只有水珠。一到-8度就波动。白天就好了。是氯气大回流的测压点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 13:21:04 | 显示全部楼层
冬天压力变送器在室外必须保温加伴热,否则出现假信号后果不堪设想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 20:12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanhonghui1111 于 2012-2-5 23:17 编辑
变送器导压油用氟油并加蒸汽伴热就不会出现此类情况了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-5 23:16:37 | 显示全部楼层
引压管是硅油。采样点70多度。拆开看只有水珠。一到-8度就波动。白天就好了昨天晚上又波动了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-8 19:03:26 | 显示全部楼层
不知道你采用的氯气变送器为基型表还是膜片式表,如果是膜片式的化出现波动则可能为系统压力变化(如果为膜片上有异物可排除,因为一旦有异物后相对稳定,不会波动);如果是基型表的化,则可从以下几方面排除:
1、引压管是否积液,尤其是完善波动时可排放来看看(通常使用引压管安装时,变送器应该在管道上方,避免引压管有U型弯积液造成压力波动)。
2、有条件时,在取源管件附近增加三通阀,使用其它类的检测仪器辅助判断管路氯气压力情况。夜间出现压力波动,也可能为环境温度变化导致管路压力波动所致。
3、压力变送器温度稳定性不好,特别是带较长毛细管的变送器,在昼夜温差变化大时,则可能出现稳定性不好的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 09:22:02 | 显示全部楼层
氯气总管是微压,你如果是水平安装的,在温度低时会在膜盒上产生水珠,当水珠蓄积时其张力会对膜片产生 滴落时又会影响产波动,建议将法兰面垂直或倾斜安装试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-18 12:38:53 | 显示全部楼层
更换了调节阀的定位器,现在好了 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报