氯气变送器波动的原因

[复制链接]
发表于 2012-2-3 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:12 编辑
请教各位我们湿氯气总管上有一个压力变送器。范围负100之100Kpa,温度80度。我们要求是负0.5KPa.最近总是波动。特别是晚上请教有那些原因引起的

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 14:31:42 | 显示全部楼层
采样管里很有可能有液体了,我们这里也有过此现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 15:19:09 | 显示全部楼层
可能是温度低造成压力变送器膜片表面结晶,我们碰见过。淡黄色结晶。拆开看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 17:54:31 | 显示全部楼层
对氯气压力波动的原因,要具体分析,有的是变送器原因,有的是实际压力确实在波动,有的是引压管内结液,影响正常测压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-3 20:37:12 | 显示全部楼层
谢谢各位!现在天一冷就波动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 11:13:38 | 显示全部楼层
积液结晶造成改变安装位置即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 13:22:59 | 显示全部楼层
如氯气变送器是在室外, 而且经常晚上有波动,则引压管结液的可能性较大,建议引压管保温,并定时排放结液。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 15:12:37 | 显示全部楼层
看看压力变送器安装位置  冬季一般都是引压管内积液  或是压力变送器内膜片有结晶物  我们这出现压力波动就拿蒸汽对压力变送器根部加温解决了  前提是压力变送器膜片没有被腐蚀坏·
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-4 22:02:57 | 显示全部楼层
引压管是硅油。采样点70多度。拆开看只有水珠。一到-8度就波动。白天就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-5 12:23:31 | 显示全部楼层

swl 发表于 2012-2-3 17:54

                                
登录/注册后可看大图
对氯气压力波动的原因,要具体分析,有的是变送器原因,有的是实际压力确实在波动,有的是引压管内结液,影 ...

同意楼上意见。我们单位也碰到过同样的问题,当时检查是引压管内结液。