大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 空冷塔降水量降气温

[复制链接]
发表于 2014-11-18 15:48:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 于为友 于 2014-11-18 15:50 编辑
从你第2个曲线图看出 当你的水量一旦增加 你的出口温度也会增长,建议你们 检查一下布水器。假设布水器有问题 意思就是在你加大流量时不能均匀布水,那么就造成换热不均匀 不完全。当然只从你给的这个趋势图也无法给出更多的建议了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-18 16:03:01 | 显示全部楼层
如2楼所说的,
  
减少低温水以后,造成冷水塔补水减少。     原本氮气、污氮气量冷却减少以后的水量,自然会把冷水塔的水温比原本温度低。  水温低进入空冷塔上都冷却空气也就是低。 也就是说,减少水量的效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-18 16:38:47 | 显示全部楼层
楼主你们现在有定论没?减常温水量倒是没想到回将空冷塔出口空气温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-19 20:12:10 | 显示全部楼层
是否有外接冷源,比如冷水机组之类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-20 15:41:39 | 显示全部楼层

那一瞬间~~~ 发表于 2014-11-17 21:54

                                
登录/注册后可看大图
我认为是常温水温度过高,导致水气化,从而引起空气出口温度高,减少常温水可以降低常温水的气化率,从而增 ...

那减少常温水是怎么降低空气出口温度的,可以解释一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 21:54:00 | 显示全部楼层
常温水冷却变成加热了?是不是常温水超量了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-23 15:51:58 | 显示全部楼层
空冷塔出口温度最近几个月很高,最高达15度,-------------正常的温度应该是8度. 在常低温水都在设计值时.说明空冷塔的填料有结垢现象.(结合提问者:循环水质量不好)。这时的设计常温水量就显得偏大了,会形成壁流现象。建议停车时清洗填料。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 11:38:53 | 显示全部楼层

那一瞬间~~~ 发表于 2014-11-20 15:41

                                
登录/注册后可看大图
那减少常温水是怎么降低空气出口温度的,可以解释一下吗

能不能解释为,减少常温水量,但空冷塔液位是恒定的,以此来降低空气温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-5-17 19:20 , Processed in 0.046355 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表