急求解:我们是6000的空分,由于循环水质量不好,空冷塔出口温度最近几个月很高,最高达15度,我们想了很多办法都没能降下来。前几天有个班长把常温水量从48t/h(工艺指标)降到了20 t/h,温度也降到了12度, 有曲线图的,我可以提供, 冷冻水没变18 t/h。我们都不理解为什么。求高手解释,也把将空冷塔水温的好办法给我指点一下。




这是三张趋势图
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-5 10:15:05 | 显示全部楼层
常温水温度高,影响了低温水。所以减量。我们通常的方法是减低温水的量,使其更好地和氮气与污氮换热,达到降温的目的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 07:10:44 | 显示全部楼层
过低的常温水量要注意空冷塔的阻力的变化。防止常温段水被汽化后造成结垢量增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 08:44:31 | 显示全部楼层
来学习学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 09:20:10 | 显示全部楼层
关键看常温水的温度!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 10:25:15 | 显示全部楼层
循环水温度太高了

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 10:37:28 | 显示全部楼层
这个问题和我们正在做的项目出现问题一样,在这里学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-6 18:53:03 | 显示全部楼层
           
                  只从你说的现象真不好判断,水泵参数是否变化、流量计是否准确、减少水量后空冷回水调节阀是否开度变化、建议再次加大水量看是否又回到以前温差..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-27 08:27:49 | 显示全部楼层
水泵水量不变的情况下,增加点新鲜水,或者观察阻力,增加污氮量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-17 21:54:30 | 显示全部楼层
我认为是常温水温度过高,导致水气化,从而引起空气出口温度高,减少常温水可以降低常温水的气化率,从而增强冷冻水的降温效果