发表于 2010-11-9 10:33:09 | 显示全部楼层
单位最好挂上,以免误解。电导率稍高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 16:28:00 | 显示全部楼层
回复 10# 我爱化学工艺
    怎么会有硬度啊?这个东西部太好哦?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-10 12:40:31 | 显示全部楼层
回复 10# 我爱化学工艺
检查你们的取样冷却器有无内漏了?还有就是化验分析的准确性和分析误差。强阳床一般是不会出水有硬度的,在分析、取样这个地方找一下原因。个人见解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-18 16:55:01 | 显示全部楼层
先查水质的问题,再看定排连排效果  最后看看你们的液位控制是否得当 我们这儿曾出现过液位高  二氧化硅高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-18 21:12:56 | 显示全部楼层
液位高,二氧化硅高,怎么个说法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 08:28:03 | 显示全部楼层
液位高,二氧化硅高,呵呵 ,则考虑蒸汽产出时汽液分离效果,是否存在蒸汽带液的现象了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-16 10:16:25 | 显示全部楼层
从水质分析看:给水硬度,炉水钠离子、炉水二氧化硅含量都偏高不合格,这是锅炉安全稳定运行的隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-19 22:58:16 | 显示全部楼层
增大连排量,加强分析周期,看变化情况