硫磺制酸产的中压蒸汽用来发电,最近发电反映汽轮机结垢有点厉害,导致转速提不上去,可能是蒸汽中的二氧化硅偏高,可我们连排小量开着,定排每个班排一下,怎么二氧化硅还会偏高?怎么办?大家来交流下
回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 11:24:22 | 显示全部楼层
遇到这样的情况,先检查一下你们的水质,如果是这个问题的话,你连排间排再开都没有用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-5 16:18:30 | 显示全部楼层
看看你们的过滤器有没有问题,还有水处理方面合格了没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 14:51:36 | 显示全部楼层
应该是水处理的问题,你们用的是不是阴阳离子交换法?有没有混床?每班检测一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 14:59:42 | 显示全部楼层
脱盐水处理系统可能有问题,楼主能说说你们的脱盐水工艺以及出水指标吗?我们帮你分析分析
我们的脱盐水是两级反渗透串混床离子交换法,因为蒸汽不用来发电,所以水质指标完全满足生产要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-7 16:43:18 | 显示全部楼层
阴床失效是如何判断的?如果没有混床应立即增加分析阴床出口硅酸根含量,人工分析比较麻烦,最好上在线分析仪,国产的10万以内,进口的17万左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-8 09:21:07 | 显示全部楼层
回复 6# zxg.wylton
    我们以前也遇到过这个问题,最后确定是脱盐水的问题,上了混床后,严格控制脱盐水的指标,再也没有出现结垢的现象了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-8 13:48:37 | 显示全部楼层
给水  硬度:0.22  PH:9.6   电导率:6.95               炉水:PH 9.49    磷酸根离子:9.91                    氯离子:2.91  二氧化硅:0.19                   过热蒸汽   钠离子:  18.7   二氧化硅: 17.78
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-9 08:33:32 | 显示全部楼层
你们厂的水质要是这种情况,就不太好,更重要的是你家的锅炉,很容易引起爆管的,要特别注意了,还是要提高去离子水的质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-9 09:16:28 | 显示全部楼层
11月8日的水质情况,哪位高工分析一下水质怎么样:
给水 硬度 0.26   PH  9.53   电导率  3.66      
炉水 PH   10.03   磷酸根离子  15.04    氯离子  3.16   硬度 0.33   
过热蒸汽 钠离子  51.49   二氧化硅 14.72
回复 支持 反对

使用道具 举报