大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

氯气安全阀安装

[复制链接]
发表于 2014-12-23 09:23:00 | 显示全部楼层
按照要求安全阀的出口是不能安装阀门的,进口可以,要不然怎么拆下来校验呀
按照要求,氯气的泄压必须连入废气处理装置,这是有规范要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-30 08:25:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhdch 于 2014-12-27 16:54 编辑
安全阀的下边要装根部阀门,以便安全阀校验或检修时使用。安全阀正常使用时根部阀门禁止关闭,需要挂警示牌或加铅封。最好利用压力容器检修时校验安全阀。当安全阀需要校验或维修时,关闭根部阀门,折下安全阀维修校验,维修校验后尽快装回,再打开根部阀门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-23 03:37 , Processed in 0.051546 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表