爱学习的小孩88 发表于 2012-7-27 23:42:48

分子筛程序出现错误怎么处理??

双床层分子筛在运行中突然阀门打开,再生程序没有走完,吹冷阀门自己打开,冷吹和加热同是进行了该怎么处理

寒候鸟300 发表于 2012-7-28 06:09:44

你说的情况我们厂也遇见过,不过比你严重的多。1分子筛正在运行,2分子筛正在加温,突然1205自己打开,空气全从2分子筛污氮气出口跑了,仪表气压力失压,停车。
这个不是分子筛程序故障,而是阀门故障。
遇见这种情况,考验你平常知识经验积累,以及你的心里素质。尽你的最大努力,保证设备的正常运行。

themost1234 发表于 2012-7-28 06:55:06

如果实在不行,最后还有个方法,那就是把程序恢复初始状态。

kuailegxb 发表于 2012-7-28 07:55:20

纯化这里卡阀和程序出问题经常会有,这个要看个人处理方式和经验积累了,这个就是老员工和新员工的考验点。

zhuangzhengt 发表于 2012-7-28 14:38:29

把纯化器打手动啊,手动打回再生步骤。
如果手动打回再生步骤仍然解决不了问题,那就是三通阀错误动作了。
检查一下plc和三通阀。不行的话可以现场对三通阀进行通电和断电操作来控制气体的管道流向。

白瑞光 发表于 2012-7-28 19:59:20

分子筛程序切换时要注意阀门的动作,平时多注意各项指标和阀门开度,出现不正常时要根据经验手动打开,处理

YY大侠 发表于 2012-7-28 22:23:09

                      是否是阀门问题还是 程序问题,如果工厂已长时间运行,分子筛程序应该没有问题

爱学习的小孩88 发表于 2012-7-29 08:53:04


寒候鸟300 发表于 2012-7-28 06:09

                              
登录/注册后可看大图
你说的情况我们厂也遇见过,不过比你严重的多。1分子筛正在运行,2分子筛正在加温,突然1205自己打开,空气 ...
怎么保证设备的正常运行呢,通常伴随会发生什么现象,会对下塔产生影响吗,我操作经验不多,对很多突发事故应急处理能力不强,正常操作还好,发生伴随的现象对主塔精馏工况破坏严重吗,能讲一些处理过程和方法吗

whwglp 发表于 2012-7-28 06:09:00

1、程序的问题,肯定是要完善的,一套好的控制程序,要经过较长的时间验证(虽然设计人员考虑得很多)
2、非程序本身的分子筛阀门故障,维护的要多从定修上考虑;操作的人员要从工艺操作上多考虑;

haobing753 发表于 2012-7-29 19:29:58

这个可以打手动处理阀门的开关来保证分子是正常的运行以保证空分的运行,再进一步分析判断是阀门的故障还是程序故障,要是阀门的故障,而阀门不能及时的切换,小则造成空分跳车,大则造成分子筛进水或是更大的事故
页: [1] 2
查看完整版本: 分子筛程序出现错误怎么处理??