weixiaobao 发表于 2012-7-30 15:55:29

处理方法:先使程序暂停,现场手动关闭吹冷阀门,如无手轮,可采用切断仪表空气的方法,因为该阀一般设计为气开阀,断该阀仪表空气后,该阀会自动关闭,而后视分子筛情况,适当延长加热时间,再使程序继续运行。到冷吹阶段视分子筛冷吹情况,一般分子筛污氮气出口温度吹冷至35℃以下即可,可适当缩短冷吹时间。

cuihongbin 发表于 2012-7-31 09:07:49

一般程序很少出问题,主要是阀门的问题,如果短时间可以将冷吹阀门关闭,则问题不大,如果不及时关闭,肯定会停车

水果少爷 发表于 2012-7-31 11:28:09


cuihongbin 发表于 2012-7-31 11:28

                              
登录/注册后可看大图
一般程序很少出问题,主要是阀门的问题,如果短时间可以将冷吹阀门关闭,则问题不大,如果不及时关闭,肯定 ...
分子筛的程序 一般是比较可靠的二而且其阀门质量也比较可靠出现你说的那种问题    就只有将程序打为暂停手动进行操作了

jiaoxiaoli1976 发表于 2013-1-14 11:12:19

分子筛程控阀门平时一般要做到心里有数,发现问题暂停程序,手动处理。处理好后,可以恢复自动程序。

白瑞光 发表于 2012-7-31 11:28:00

再生气冷吹、加温、放空阀门出现误开动作还是比较好处理的,只要及时发现打手动关闭就可以,根据经验判断其出口温度适当将程序延时,空气,污氮气切换蝶阀突然打开就影响大了,上塔蹩压,分子筛带水,机组跳车都是可能造成。个人意见,希望师傅们多多指导
页: 1 [2]
查看完整版本: 分子筛程序出现错误怎么处理??