大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛程序出现错误怎么处理??

[复制链接]
发表于 2012-7-27 23:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
双床层分子筛在运行中突然阀门打开,再生程序没有走完,吹冷阀门自己打开,冷吹和加热同是进行了该怎么处理
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 06:09:44 | 显示全部楼层
你说的情况我们厂也遇见过,不过比你严重的多。1分子筛正在运行,2分子筛正在加温,突然1205自己打开,空气全从2分子筛污氮气出口跑了,仪表气压力失压,停车。
这个不是分子筛程序故障,而是阀门故障。
遇见这种情况,考验你平常知识经验积累,以及你的心里素质。尽你的最大努力,保证设备的正常运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 06:55:06 | 显示全部楼层
如果实在不行,最后还有个方法,那就是把程序恢复初始状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 07:55:20 | 显示全部楼层
纯化这里卡阀和程序出问题经常会有,这个要看个人处理方式和经验积累了,这个就是老员工和新员工的考验点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 14:38:29 | 显示全部楼层
把纯化器打手动啊,手动打回再生步骤。
如果手动打回再生步骤仍然解决不了问题,那就是三通阀错误动作了。
检查一下plc和三通阀。不行的话可以现场对三通阀进行通电和断电操作来控制气体的管道流向。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 19:59:20 | 显示全部楼层
分子筛程序切换时要注意阀门的动作,平时多注意各项指标和阀门开度,出现不正常时要根据经验手动打开,处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 22:23:09 | 显示全部楼层
                      是否是阀门问题还是 程序问题,如果工厂已长时间运行,分子筛程序应该没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-29 08:53:04 | 显示全部楼层

寒候鸟300 发表于 2012-7-28 06:09

                                
登录/注册后可看大图
你说的情况我们厂也遇见过,不过比你严重的多。1分子筛正在运行,2分子筛正在加温,突然1205自己打开,空气 ...

怎么保证设备的正常运行呢,通常伴随会发生什么现象,会对下塔产生影响吗,我操作经验不多,对很多突发事故应急处理能力不强,正常操作还好,发生伴随的现象对主塔精馏工况破坏严重吗,能讲一些处理过程和方法吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-28 06:09:00 | 显示全部楼层
1、程序的问题,肯定是要完善的,一套好的控制程序,要经过较长的时间验证(虽然设计人员考虑得很多)
2、非程序本身的分子筛阀门故障,维护的要多从定修上考虑;操作的人员要从工艺操作上多考虑;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-29 19:29:58 | 显示全部楼层
这个可以打手动处理阀门的开关来保证分子是正常的运行以保证空分的运行,再进一步分析判断是阀门的故障还是程序故障,要是阀门的故障,而阀门不能及时的切换,小则造成空分跳车,大则造成分子筛进水或是更大的事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-26 12:20 , Processed in 0.050235 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表