液氯中间槽的液氯排污周期如何确定
液氯中间槽的液氯排污周期如何确定?我们液氯中的NCL3
含量在15ppm左右。
我们厂基本上一周要排污3次左右,分析室还不会对三氯化氮含量进行检查。所以不检测每周排污三次左右! 我们单位规定15天进行排污一次,当检查出三氯化氮含量上升时,相应增加排污次数。三氯化氮主要来自原盐,控制好原盐质量和一次盐水次氯酸钠加入量就可以了。
zhaoxl89 发表于 2012-3-31 15:04
登录/注册后可看大图
我们单位规定15天进行排污一次,当检查出三氯化氮含量上升时,相应增加排污次数。三氯化氮主要来自原盐,控 ...
你们在正常情况下,液氯中的NCL3含量在什么范围?
根据三氯化氮含量,当检查出三氯化氮含量上升时, 适当增加排污次数。
sufang 发表于 2012-3-31 15:35
登录/注册后可看大图
根据三氯化氮含量,当检查出三氯化氮含量上升时, 适当增加排污次数。
你们正常情况下
液氯
排污周期是多少? 我们单位规定的是每周一次,含量升高时增加到每周2次,一般控制指标都要求是小于40ppm。
纽崔莱 发表于 2012-4-1 11:03
登录/注册后可看大图
我们单位规定的是每周一次,含量升高时增加到每周2次,一般控制指标都要求是小于40ppm。
你们分析NCL3是在气相还是在液相?NCL3实际含量一般在什么水平?
液氯钢瓶中取液氯样分析,实际含量一般都在1~20ppm之间,一般10ppm以上我们就开始增加排污次数。
纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:03
登录/注册后可看大图
液氯钢瓶中取液氯样分析,实际含量一般都在1~20ppm之间,一般10ppm以上我们就开始增加排污次数。
你们液氯液下泵底部与中间槽底部的距离大约多少?中间槽底部的液氯是否会形成死角?(如果距离大容易形成死角)