大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯中间槽的液氯排污周期如何确定

[复制链接]
发表于 2012-3-22 20:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氯中间槽的液氯排污周期如何确定?我们液氯中的
NCL3
含量在15ppm左右。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-15 19:31:00 | 显示全部楼层
我们厂基本上一周要排污3次左右,分析室还不会对三氯化氮含量进行检查。所以不检测每周排污三次左右!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 15:35:33 | 显示全部楼层
我们单位规定15天进行排污一次,当检查出三氯化氮含量上升时,相应增加排污次数。三氯化氮主要来自原盐,控制好原盐质量和一次盐水次氯酸钠加入量就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 15:04:41 | 显示全部楼层

zhaoxl89 发表于 2012-3-31 15:04

                                
登录/注册后可看大图
我们单位规定15天进行排污一次,当检查出三氯化氮含量上升时,相应增加排污次数。三氯化氮主要来自原盐,控 ...


  你们在正常情况下,液氯中的NCL3含量在什么范围?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 15:10:17 | 显示全部楼层
根据三氯化氮含量,当检查出三氯化氮含量上升时, 适当增加排污次数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 15:04:00 | 显示全部楼层

sufang 发表于 2012-3-31 15:35

                                
登录/注册后可看大图
根据三氯化氮含量,当检查出三氯化氮含量上升时, 适当增加排污次数。


  你们正常情况下
液氯
排污周期是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 15:35:38 | 显示全部楼层
我们单位规定的是每周一次,含量升高时增加到每周2次,一般控制指标都要求是小于40ppm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-31 17:49:43 | 显示全部楼层

纽崔莱 发表于 2012-4-1 11:03

                                
登录/注册后可看大图
我们单位规定的是每周一次,含量升高时增加到每周2次,一般控制指标都要求是小于40ppm。


  你们分析NCL3是在气相还是在液相?NCL3实际含量一般在什么水平?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 15:35:00 | 显示全部楼层
液氯钢瓶中取液氯样分析,实际含量一般都在1~20ppm之间,一般10ppm以上我们就开始增加排污次数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-1 11:03:40 | 显示全部楼层

纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:03

                                
登录/注册后可看大图
液氯钢瓶中取液氯样分析,实际含量一般都在1~20ppm之间,一般10ppm以上我们就开始增加排污次数。


  你们液氯液下泵底部与中间槽底部的距离大约多少?中间槽底部的液氯是否会形成死角?(如果距离大容易形成死角)

回复 支持 反对