纽崔莱 发表于 2012-4-1 12:31:02


swl 发表于 2012-4-1 13:12

                              
登录/注册后可看大图
  你们液氯液下泵底部与中间槽底部的距离大约多少?中间槽底部的液氯是否会形成死角?(如果距离大容易 ...
我们以前用的液下泵,按照结构来说,在停泵后应该有“死角”,就是罐底阀门那一段,大约有10~25公分左右。不过我感觉三氯化氮与液氯是共溶的,应该不会有太大的浓度差异。想在我这里早就改造了,不用液下泵了,液下泵缺点太多,现在我这里使用的是磁力泵,简直是傻瓜式的操作,太爽了。

swl 发表于 2012-4-1 11:03:00


纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:19

                              
登录/注册后可看大图
我们以前用的液下泵,按照结构来说,在停泵后应该有“死角”,就是罐底阀门那一段,大约有10~25公分左右。 ...

 磁力泵使用情况如何?你们使用了多长时间?

纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:03:10


swl 发表于 2012-4-1 13:38

                              
登录/注册后可看大图
 磁力泵使用情况如何?你们使用了多长时间?
一年多了,一次没修理过,(维修费用大幅下降)而且操作简单,附属设施少!占地面积小。

helen68815 发表于 2012-4-1 13:12:44

听就一个单位用液下泵形成氯火的,泄漏氯气了

swl 发表于 2012-4-1 13:03:00


helen68815 发表于 2012-4-2 16:19

                              
登录/注册后可看大图
听就一个单位用液下泵形成氯火的,泄漏氯气了

  据了解,该单位液下泵运行中出现氯火的原因是液下泵(该轴承原通过液氯冷却,润滑)出现干摩擦所引起。

纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:19:13

有条件就把液下泵换了吧!落后了,缺点大于优点了。现在新型的泵比如屏蔽泵、磁力泵操作都很简单,无需密封气,占地面积小、无需中间槽等等,减轻操作工的劳动强度,还减少了很多动、静密封点。

swl 发表于 2012-4-1 13:12:00


纽崔莱 发表于 2012-4-4 13:53

                              
登录/注册后可看大图
有条件就把液下泵换了吧!落后了,缺点大于优点了。现在新型的泵比如屏蔽泵、磁力泵操作都很简单,无需密封 ...
你们单位将液下泵换成磁力泵,是重新安装的吧? 不是在原中间槽上加装磁力泵?

纽崔莱 发表于 2012-4-1 13:38:22


swl 发表于 2012-4-4 14:23

                              
登录/注册后可看大图
你们单位将液下泵换成磁力泵,是重新安装的吧? 不是在原中间槽上加装磁力泵?
拆除中间槽、液下泵,重新安装磁力泵。泵进、出口各一个阀门,加一台过滤器,没其他装置了。

zmxrrx 发表于 2012-4-1 13:19:00


swl 发表于 2012-4-4 14:23

                              
登录/注册后可看大图
你们单位将液下泵换成磁力泵,是重新安装的吧? 不是在原中间槽上加装磁力泵?
我们将原中间罐拆除,管线在进中间罐处保留阀门,原过滤器保留,进口变径后与双壳体磁力泵入口连接,连接原平衡管、真空管、出料管阀门,完成目前运行平稳,管阻力稍大,留待合适时机拆除部分阀门加粗入口管线。节省大量密封氮气。

zmxrrx 发表于 2012-4-1 15:40:46


swl 发表于 2012-4-4 14:23

                              
登录/注册后可看大图
你们单位将液下泵换成磁力泵,是重新安装的吧? 不是在原中间槽上加装磁力泵?
刚才忘了,排污管线沿用的原来管线;排污周期现在还沿用以前的,问过同类型厂家,他们很少排污,据说不积存三氯化氮,我们仍然还是按照以前的规律进行。
页: 1 [2]
查看完整版本: 液氯中间槽的液氯排污周期如何确定