pingping119 发表于 2013-5-9 14:53:35

氮气压缩机厂房通风是否需要设报警

请教各位专家,氮气压缩机厂房是否需要设连锁报警,是设氧气浓度还是氮气浓度,浓度达到多少报警?

CHANGBAISHI 发表于 2013-5-9 15:03:35

砖家告诉你:只要你通过了当地安监部门的许可一切好说。适当的有一个通风就可以了。如果安检有要求剩下的就是完善。不过你要是银子多么,呵呵,随意安装就是啦。

Ameba 发表于 2013-5-9 16:26:40

含氮压机的压缩机房内部肯定要有在线的常量氧分析报警仪的,还要引信号到微机上,氮气泄漏不是开玩笑的,会秒杀的。

pingping119 发表于 2013-5-9 21:13:06

那么测氧仪应在什么浓度报警呢?

lijt 发表于 2013-5-10 11:55:13

低限报警,按受限空间18%应该报警

est 发表于 2013-5-10 12:23:41

我们安装氧浓度检测仪,低于19.5%报警。

jhyy19802003 发表于 2013-5-10 13:32:40

在压缩机厂房死角与低洼处设氧浓度报警仪。如果压缩机厂房是密闭空间,18%报警,操作空间,应设高点,6楼的观点应可参考

menglitingyu 发表于 2013-5-10 14:12:24

氧气低报,19%低报警,18%低低报警

powerpoint84 发表于 2013-5-10 16:26:59

设置氧浓度报警,同时厂房设联锁风机,低低报的时候自动开启

wyf919 发表于 2013-5-16 12:03:09

需要氧含量低报警,联锁强制通风设备。