黑客帝国 发表于 2013-5-16 13:06:07

氧气含量高低都需要报警,设置报警范围19.5----23.5%O2。且要多设置几个。

迷龙 发表于 2013-5-19 10:11:52

氮压机的压缩机房内部肯定要有在线的常量氧分析报警仪,一般引到主控室,并且加声光报警。

qq20041858 发表于 2013-5-20 10:09:17

设置氧含量低报警,应该19.5%,为保险起见重点部位检测设施至少设置两个,同时厂房设联锁风机,低低报的时候自动开启!
页: 1 [2]
查看完整版本: 氮气压缩机厂房通风是否需要设报警