[话题讨论] 氮气压缩机厂房通风是否需要设报警

[复制链接]
发表于 2013-5-9 14:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,氮气压缩机厂房是否需要设连锁报警,是设氧气浓度还是氮气浓度,浓度达到多少报警?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 15:03:35 | 显示全部楼层
砖家告诉你:只要你通过了当地安监部门的许可一切好说。适当的有一个通风就可以了。如果安检有要求剩下的就是完善。不过你要是银子多么,呵呵,随意安装就是啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-9 16:26:40 | 显示全部楼层
含氮压机的压缩机房内部肯定要有在线的常量氧分析报警仪的,还要引信号到微机上,氮气泄漏不是开玩笑的,会秒杀的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-9 21:13:06 | 显示全部楼层
那么测氧仪应在什么浓度报警呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 11:55:13 | 显示全部楼层
低限报警,按受限空间18%应该报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 12:23:41 | 显示全部楼层
我们安装氧浓度检测仪,低于19.5%报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 13:32:40 | 显示全部楼层
在压缩机厂房死角与低洼处设氧浓度报警仪。如果压缩机厂房是密闭空间,18%报警,操作空间,应设高点,6楼的观点应可参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 14:12:24 | 显示全部楼层
氧气低报,19%低报警,18%低低报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-10 16:26:59 | 显示全部楼层
设置氧浓度报警,同时厂房设联锁风机,低低报的时候自动开启
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 12:03:09 | 显示全部楼层
需要氧含量低报警,联锁强制通风设备。