kylll000 发表于 2013-8-29 21:27
登录/注册后可看大图
填料里貌似是软垢吧,你们没看看冷冻机管道里有没有?
没有冷冻机,用的氨冷器,管道没有清理,我觉得肯定有。
czdeyy 发表于 2013-8-30 01:28
登录/注册后可看大图
没有冷冻机,用的氨冷器,管道没有清理,我觉得肯定有。
应该打开看看的。 基本上填料里垢那么多,管道肯定不少。
图片是其他地方的照片,可以参照。
水冷塔填料软垢
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/34/29_200_200.jpg
冷冻机管道
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/34/30_200_200.jpg
kylll000 发表于 2013-8-29 22:15
登录/注册后可看大图
水冷塔里都是这种普通型填料吧,空冷塔里才有加强型和不锈钢的。
依据图片看个人感觉壁有点薄,做工粗糙。
不错的学习资料,谢谢!
kylll000 发表于 2013-8-30 09:42
登录/注册后可看大图
应该打开看看的。 基本上填料里垢那么多,管道肯定不少。
图片是其他地方的照片,可以参照。
水冷塔填料 ...
出现这种结晶,在工艺上能从哪些参数看出来呢?
mnmxj 发表于 2013-8-30 20:49
登录/注册后可看大图
出现这种结晶,在工艺上能从哪些参数看出来呢?
低温水泵的打量可以看出一些,还有就是污氮气了。
czdeyy 发表于 2013-8-30 21:21
登录/注册后可看大图
低温水泵的打量可以看出一些,还有就是污氮气了。
我们这里低温泵出现打水量降低,而且流量的变化出现随温度的变化而变化,水泵电机电流没有变化,这是结垢的原因吗?
mnmxj 发表于 2013-8-31 15:11
登录/注册后可看大图
我们这里低温泵出现打水量降低,而且流量的变化出现随温度的变化而变化,水泵电机电流没有变化,这是结垢 ...
不好说啊,不过温度低流量大是正常的。低温水泵打量下降的原因有好多。
刚清过,现在水处理做得太差了 请问楼主填料结垢如此严重,那水冷塔的换热效果下降厉害吗