大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] 水冷塔检修实录,有图有真相!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:53:00 | 显示全部楼层

kylll000 发表于 2013-8-29 21:27

                                
登录/注册后可看大图
填料里貌似是软垢吧,你们没看看冷冻机管道里有没有?

没有冷冻机,用的氨冷器,管道没有清理,我觉得肯定有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 19:58:13 | 显示全部楼层

czdeyy 发表于 2013-8-30 01:28

                                
登录/注册后可看大图
没有冷冻机,用的氨冷器,管道没有清理,我觉得肯定有。

应该打开看看的。 基本上填料里垢那么多,管道肯定不少。
图片是其他地方的照片,可以参照。
水冷塔填料软垢

冷冻机管道

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-30 17:25:00 | 显示全部楼层

kylll000 发表于 2013-8-29 22:15

                                
登录/注册后可看大图
水冷塔里都是这种普通型填料吧,空冷塔里才有加强型和不锈钢的。

依据图片看个人感觉壁有点薄,做工粗糙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 21:27:17 | 显示全部楼层
不错的学习资料,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 19:58:00 | 显示全部楼层

kylll000 发表于 2013-8-30 09:42

                                
登录/注册后可看大图
应该打开看看的。 基本上填料里垢那么多,管道肯定不少。
图片是其他地方的照片,可以参照。
水冷塔填料 ...

出现这种结晶,在工艺上能从哪些参数看出来呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 21:35:21 | 显示全部楼层

mnmxj 发表于 2013-8-30 20:49

                                
登录/注册后可看大图
出现这种结晶,在工艺上能从哪些参数看出来呢?

低温水泵的打量可以看出一些,还有就是污氮气了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 22:15:39 | 显示全部楼层

czdeyy 发表于 2013-8-30 21:21

                                
登录/注册后可看大图
低温水泵的打量可以看出一些,还有就是污氮气了。

我们这里低温泵出现打水量降低,而且流量的变化出现随温度的变化而变化,水泵电机电流没有变化,这是结垢的原因吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 21:35:00 | 显示全部楼层

mnmxj 发表于 2013-8-31 15:11

                                
登录/注册后可看大图
我们这里低温泵出现打水量降低,而且流量的变化出现随温度的变化而变化,水泵电机电流没有变化,这是结垢 ...

不好说啊,不过温度低流量大是正常的。低温水泵打量下降的原因有好多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-30 01:28:28 | 显示全部楼层
刚清过,现在水处理做得太差了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-29 21:27:00 | 显示全部楼层
请问楼主填料结垢如此严重,那水冷塔的换热效果下降厉害吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-12-24 07:54 , Processed in 0.063885 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表