czdeyy 发表于 2013-8-27 20:23:36

水冷塔检修实录,有图有真相!

本帖最后由 czdeyy 于 2013-8-29 19:59 编辑
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/73_200_200.jpg
装填完毕
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/72_200_200.jpg
水冷塔顶部,除沫器上部未做防腐,导致腐蚀严重
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/71_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/70_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/69_200_200.jpg
水冷塔顶部水分布器
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/68_200_200.jpg
完全靠人工装填,工作量很大啊。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/67_200_200.jpg
水冷塔中部支撑
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/66_200_200.jpg
全新的填料
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/65_200_200.jpg
水冷塔下端填料即将装填完毕
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/64_200_200.jpg
这个人孔真的好考验人的腰围
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/63_200_200.jpg
即将封口
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/62_200_200.jpg
这个应该是起到再分布的作用?
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/61_200_200.jpg
这属于交叉作业了,不要学啊。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/60_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/59_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/58_200_200.jpg

wdt817 发表于 2013-8-27 21:20:07

6年前有过这样的检修经历

kylll000 发表于 2013-8-28 07:01:52

对于空、水冷塔的人孔直径,我一直很纠结啊,每次只能探头进去瞄两眼。楼主照片好啊!

xhkf 发表于 2013-8-28 08:27:00

填料是因为老化要更换,还是因为堵塞严重才更换?水冷塔这种检修估计要3到4天才能完成吧。

mnmxj 发表于 2013-8-29 11:47:03


xhkf 发表于 2013-8-29 11:47

                              
登录/注册后可看大图
填料是因为老化要更换,还是因为堵塞严重才更换?水冷塔这种检修估计要3到4天才能完成吧。
填料老化的原因是什么?温度太高造成的嘛?有什么表现嘛?

czdeyy 发表于 2013-8-29 20:00:00


mnmxj 发表于 2013-8-29 12:53

                              
登录/注册后可看大图
填料老化的原因是什么?温度太高造成的嘛?有什么表现嘛?
经过一次酸洗,而且被太阳晒过。表现就是好多碎填料,而且强度很差。

czdeyy 发表于 2013-8-29 12:21:00


https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/72_200_200.jpg
旧的,都是水垢和其他低温结晶
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/71_200_200.jpg
这个也是
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/73_200_200.jpg
这是新的可以对比一下。

kylll000 发表于 2013-8-29 12:53:57


czdeyy 发表于 2013-8-29 19:58

旧的,都是水垢和其他低温结晶   这个也是

填料里貌似是软垢吧,你们没看看冷冻机管道里有没有?

baozhongjie 发表于 2013-8-29 11:47:00

依据图片看新填料质量也不是多好呀!

kylll000 发表于 2013-8-29 14:00:12


baozhongjie 发表于 2013-8-29 21:35

依据图片看新填料质量也不是多好呀!

水冷塔里都是这种普通型填料吧,空冷塔里才有加强型和不锈钢的。