水冷塔检修实录,有图有真相!
本帖最后由 czdeyy 于 2013-8-29 19:59 编辑https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/73_200_200.jpg
装填完毕
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/72_200_200.jpg
水冷塔顶部,除沫器上部未做防腐,导致腐蚀严重
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/71_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/70_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/69_200_200.jpg
水冷塔顶部水分布器
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/68_200_200.jpg
完全靠人工装填,工作量很大啊。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/67_200_200.jpg
水冷塔中部支撑
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/66_200_200.jpg
全新的填料
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/65_200_200.jpg
水冷塔下端填料即将装填完毕
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/64_200_200.jpg
这个人孔真的好考验人的腰围
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/63_200_200.jpg
即将封口
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/62_200_200.jpg
这个应该是起到再分布的作用?
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/61_200_200.jpg
这属于交叉作业了,不要学啊。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/60_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/59_200_200.jpg
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/29/58_200_200.jpg
6年前有过这样的检修经历 对于空、水冷塔的人孔直径,我一直很纠结啊,每次只能探头进去瞄两眼。楼主照片好啊! 填料是因为老化要更换,还是因为堵塞严重才更换?水冷塔这种检修估计要3到4天才能完成吧。
xhkf 发表于 2013-8-29 11:47
登录/注册后可看大图
填料是因为老化要更换,还是因为堵塞严重才更换?水冷塔这种检修估计要3到4天才能完成吧。
填料老化的原因是什么?温度太高造成的嘛?有什么表现嘛?
mnmxj 发表于 2013-8-29 12:53
登录/注册后可看大图
填料老化的原因是什么?温度太高造成的嘛?有什么表现嘛?
经过一次酸洗,而且被太阳晒过。表现就是好多碎填料,而且强度很差。
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/72_200_200.jpg
旧的,都是水垢和其他低温结晶
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/71_200_200.jpg
这个也是
https://bbs.hcbbs.com/data/attachment/image/000/97/33/73_200_200.jpg
这是新的可以对比一下。
czdeyy 发表于 2013-8-29 19:58
旧的,都是水垢和其他低温结晶 这个也是
填料里貌似是软垢吧,你们没看看冷冻机管道里有没有? 依据图片看新填料质量也不是多好呀!
baozhongjie 发表于 2013-8-29 21:35
依据图片看新填料质量也不是多好呀!
水冷塔里都是这种普通型填料吧,空冷塔里才有加强型和不锈钢的。