具体条件:
DN80液氧管道,温度-190,保温厚度190mm,保温材料:泡沫玻璃棉。轴向位移40mm,水平位移20mm.
支架位置在图中A,B两点。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-5-11 10:09:37 | 显示全部楼层
卡子和支架同普通支架相同,如果在低温环境最好用304材质的,滑动垫板选用四氟板.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-11 10:48:08 | 显示全部楼层
谢谢2楼,不过我不是很清楚你的结构,能不能大概画个草图看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-11 10:53:55 | 显示全部楼层
玻璃棉的保温距离是要求的,依1楼所言,保温层与型钢点接触,会被挤压变形。采用2片1/2抱箍,下面抱箍与型钢焊接,型钢下面是滑动垫板,感觉会好点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-5-12 23:21:51 | 显示全部楼层
楼上说的极是,补充,抱箍下焊接倒“T”字形支架,在管架平面上用角钢做滑到保证纵向滑动,防止横向滑动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-2 09:21:43 | 显示全部楼层
看管道支吊架 国家标准上有的。
回复 支持 反对

使用道具 举报