大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 预冷系统冰机的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-15 12:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们厂的冰机不真的怎么了,从冰机出来的冷冻水温度一直波动,从5度到11度波动,冰机的能耗也在25%~100%之间波动,可进冰机水的温度不变,是不是冰机的问题?不过进冰机蒸发器的循环水的温度一直变化,是不是着个对冰机也有影响啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 11:38:22 | 显示全部楼层
可能是温度设定有问题或温控系统有问题,这样对压缩机使用寿命有很大影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 13:52:56 | 显示全部楼层
循环水温度变化也不会如此波动,应该是温度设定的问题,找到说明书重新设定一下温度值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 19:39:32 | 显示全部楼层
检查下你的制冷剂是否达到冷量的要求,即压缩机的运行情况是否正常,制冷剂是否达到量受到压缩机的影响,同时由于油温受到制冷剂的影响,会直接影响制冷压缩机的运行稳定性。再就是校验温度点是都指示准确,确认后如果准确,看你所说的能耗在波动可能是受到本身冷冻剂和油的影响,检测下吧。如果还不是那又可能是冷冻剂的自控系统出现了问题,可能需要厂家来看看了。仅供考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 07:58 , Processed in 0.042010 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表