大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

[话题讨论] [求助]预冷机调停

[复制链接]
发表于 2011-5-12 11:47:55 | 显示全部楼层
我碰过吸气压力低导致的冰机跳停,那是因为我们的冷冻水温度设的太低导致循环水中的药在冰机里管道、空冷塔上部结晶,堵塞冰机的蒸发器,导致换热不均恒。水流量降低,冷量带不到空冷塔里。最后清洗下冰机的蒸发器,空冷塔上部,问题就解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-23 10:47:24 | 显示全部楼层
各位海友,现在又出现了问题,就是无论循环水温度高还是低,预冷机组均调停,循环水温进水在30度时,和进水在25度一下时。预冷机组均调停,现在将循环水温度控制在27度左右了,跳的几率不大了。问问各位海友到底是什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-23 17:31:33 | 显示全部楼层
冷凝器结垢换热不好、水过滤器堵塞使使循环水量低---清理冷却水过滤器,再不行清洗冷凝器试试.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-24 09:54:46 | 显示全部楼层
回复 13# hait3202843
    请问这位海友,如果是冷凝器结垢堵塞或者是水过滤器堵塞的话,会造成什么样的现象呢,是冷媒高压过高吗,还是其他的现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-24 17:02:06 | 显示全部楼层
采用何种预冷机?什么循环介质?调停是自动停车吗?好象没看明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-25 10:45:32 | 显示全部楼层
螺杆式预冷机,循环冷却水冷却,制冷剂为R22,在循环水温度较低时,为自动跳停,后又自动运行,循环水温度高时,为冷媒高压过高报警跳停。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-26 11:09:32 | 显示全部楼层
我们用开利30HXY110A冰机,在环水温度低于18度时也出现自动停车、自动启动的现象,没有任何参数报警,我分析认为是冷凝器压力低导致系统油压低,机组的一种自我保护机制(螺杆机正常工作时靠压差供油润滑),咨询开利售后回复:自动停车是正常现象,和空调类似,机组控制设计在温度过低时自动停机、自动启动,我也头痛这个问题。
你们的环水温度过高时,冷却效果差,高压自然会超,导致报警。
冷媒低压高报警我的思路:蒸发器负荷大是一个原因,若膨胀阀部分有手动调节,再检查热力膨胀阀或节流阀调节是否合理,蒸发温度能否达到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 11:28:25 | 显示全部楼层
回复 5# 古小风
    你好,预冷机有哪些需要定期维护的工作要做,还有这个维护周期是多少?小弟先谢过了,机子是比泽尔半封闭式双螺杆压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 11:29:57 | 显示全部楼层
回复 17# xhkf
    你好,预冷机有哪些需要定期维护的工作要做,还有这个维护周期是多少?小弟先谢过了,机子是比泽尔半封闭式双螺杆压缩机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 11:31:27 | 显示全部楼层
回复 12# gg802806
气量是不是不稳定,还有冷却水量稳定不稳定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-15 07:34 , Processed in 0.042683 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表