大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 问问液氧罐区和气化装置的问题

[复制链接]
发表于 2010-5-13 19:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在做一个液氧罐区
我想问液氧储罐和其配套的气化装置之间有没有什么安全距离或者别的要求,是只要满足工艺自身对间距的要求还有别的安全距离(像液氯一样)
回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-13 21:19:58 | 显示全部楼层
考虑安全,球罐外缘间距至少是较大球罐的直径吧,好像有这样的要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-13 22:55:10 | 显示全部楼层
根据《建规》和《氧气站》设计规范:
⑥氧气贮罐、惰性气体贮罐、室外布置的工艺设备与其制氧厂房的间距,可按工艺布置要求确定。
⑦氧气贮罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径。氧气贮罐与可燃气体贮罐之间的防火间距不应小于相邻较大罐的直径。
⑧容积不超过50m3的氧气贮罐与所属使用厂房的防火间距不限。
⑨容积不超过3m3的液氧贮罐与所属使用建筑的防火间距,可减少为10m。
⑩液氧贮罐周围5m的范围内,不应有可燃物和设置沥青路面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-14 10:51:57 | 显示全部楼层
液氧的汽化器与储罐的间距只要按照工艺的要求即可,没有特殊规定。但氧气站的规定就比较多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-14 16:34:21 | 显示全部楼层
对于液氧储罐和其配套的气化装置之间的安全距离没有具体要求,只需操作方便即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-16 14:39 , Processed in 0.044522 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表