发表于 2010-6-11 17:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
罐区里的液氧泵要不要做防爆?液氧泵在小 冷箱内,有什么依据?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 13:47:59 | 显示全部楼层
俺也想知道。。等楼下的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 16:03:49 | 显示全部楼层
在论坛里有关于制氧站方面的安规,可以参考。不知道楼主的罐区平面设置如何,无法确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-13 16:32:47 | 显示全部楼层
罐区里只有液氧储罐、液氮储罐、液氩储罐,液氧泵在液氧罐周围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 18:31:34 | 显示全部楼层
根据你说的情况,依据《**和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-92》和《氧气站设计规范》的相关规定,不需要防爆。