大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 如何计算流体管径?

[复制链接]
发表于 2010-6-1 20:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个车间,每日用氧气约5瓶(每瓶约5立方米),每天工作时间为8小时,用气端压力为0.5Mpa,共有10格用气端口,现在想要用管道集中供气,管道最高压力2.0Mpa,管道总长大约100米,求管道应选多大的口径?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 17:48:25 | 显示全部楼层
每天25方的话,是这样吗?氧气用量很小啊,管道很小就满足了啊,流速很慢的啦,管道长的话阻力就大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-2 21:38:59 | 显示全部楼层
回复 2# lipanpan850815
    用量是很小,但并不是时时刻刻在用气的,有时用得大,有时根本不用气,有时瞬时用气量大呀,管道长阻力大,才考虑是否该加大管径呀。DN20够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-3 23:51:21 | 显示全部楼层
下载《动力管道设计-手册》会对你有所帮助。
连接:https://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=180509
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 10:42:06 | 显示全部楼层
建议设计时增设一个约2m³、压力为0.5Mpa的储罐(缓冲罐)最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 21:05:05 | 显示全部楼层
同意楼上观点,同时设计中应该考虑最大用气量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 21:29:04 | 显示全部楼层
明确以下问题有可以计算:
1. 由钢瓶供气:钢瓶的初始压力是多少?15mpa or 20mpa, 5m3应该是钢瓶的水容积还是标态气体体积?
2. 该用户是否有用气峰值,如有可告之。
3.管道的最高压力为2.0Mpa,是你的供气的压力还是客户端所允许的最高压力值,另外你的供气端的正常压力和最小压力为多少,这关系选择减压阀的问题。
4. 你采用的是用液氧罐供应是不是?还是仍采用集装格供应?我估计你应该是用液氧储罐来供应。
5.由于断定气量很小,无论是采用钢瓶还是液氧储罐来供应,它们都有足够的能力满足最大用气量,根本不用设缓冲罐。没有必要设置一个2m3如此大的缓冲罐。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-19 09:22:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位仁兄指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-22 11:55:47 | 显示全部楼层
DN25的管道就可以了,设一套减压器组,以稳定供气压力,其他的就不需要了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |