大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 关于分子筛

[复制链接]
发表于 2010-1-16 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家讨论讨论,由于分子筛 频繁故障 导致压缩机喘振,有什么办法 或 工艺 改进 避免分子筛 阀门切换故障时 ,保证机组?
我听说 开空的 空压机 后 有个管子是给增压机 冲压的,当分子筛故障时 可用此阀配合 防喘振阀 保住机组?
知道的 说说看 谢谢了
回复

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 20:53:27 | 显示全部楼层
这个就是增压机的开车时的临时气源管,每套机组都设置的!!这是阀门是否选择自动控制而已!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 17:36:13 | 显示全部楼层
切换系统故障就改造切换系统呀!难道你还能绕过切换系统进行生产!确保切换系统无故障才是硬道理!
在切换系统故障中一般有以下原因:1)切换程序不完善或错误。2)切换阀门故障如不能按程序进行动作或阀门动作不到位。3)操作错误。其中好的切换程序最重要,我厂工作人员已经能自行设计切换程序,在操作中就算操作工的一般失误他都能自动停止程序继续运转确保切换系统的稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-18 17:48:40 | 显示全部楼层
嗯,楼上分析的有道理!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-6 14:21:25 | 显示全部楼层
程序 改进 能否  给点 意见 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 17:26:02 | 显示全部楼层
可能是你们的分子筛系统做的不合理,走程序的时候,阀门都是下一步要开的阀门先开,要关的阀门接到这个阀门的开信号好,才关闭。如果一直没有得到关信号,分子筛程序将暂停,并发出声光报警。基本上都是这样设置的,有的厂家在程序切换时,阀门同时动作,这就造成下一个阀门还没开,另一个阀门就关闭了。所以憋氩喘振了。另外空压机都有防喘振阀门(压力过高,防喘振阀自动失电打开放散),即使后面系统出现严重故障,空压机也不可能喘振的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 10:28 , Processed in 0.045448 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表