[话题讨论] 求助DCS系统的应急预案

[复制链接]
发表于 2010-7-18 16:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有石化仓储的DCS或PLC应急预案啊,拿出来大家分享下!
回复

使用道具 举报

发表于 2010-7-18 20:36:41 | 显示全部楼层
借 他人之言,望见谅。
DCS失控
1、 造成事故的可能原因: 1)、使用环境温度、湿度的影响,温度过高不利于散热,湿度过大对器件绝缘不利,在低温时也宜产生凝结水形成短路; 2)、使用环境灰尘过大,形成较强静电,干扰DCS运行,造成死机等现象; 3)、雨天、雷电的干扰; 4)、周围强电设备的电磁干扰; 5)、DCS软件的设计缺陷及老化; 6)、DCS软件缺陷; 7)、DCS电源故障; 8)、DCS通信故障; 9)、DCS接地系统故障; 10)部分模块坏。
2、事故产生的后果 1)、DCS人机界面对话中断,不能操作DCS; 2)、DCS数控采集系统因干扰会产生工艺假值,导致操作失误,自关锁误动作; 3)、DCS程序控制系统不工作,造成各联锁失效,阀门不能再行动作等; 4)、DCS程序控制系统失控,造成联锁误动作,纯化工作异常,阀门乱动作; 5)、死机。
3、处理事故的对策 1)、前四项应进行紧急手动停车,查出原因进行排除后重新下装DCS系统软件; 2)、第五项应根据情况判断处理,例:纯化系统模块坏,先把纯化程序打手动,放掉纯化仪表气,更换模块。同时做好紧急停车准备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-23 14:15:58 | 显示全部楼层
我需要的是石化仓储DCS系统的应灾预案
回复 支持 反对

使用道具 举报