大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 低温液氧贮槽存放液氧的时间?

[复制链接]
发表于 2008-11-10 17:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,受国际金融危机影响,我国许多化工、冶金行业处于停产或减产状态,作为空分行业,也多半是没有满负荷生产。
    有一单位,二套空分,开一套停一。而开的那套空分的液氧贮槽只是液氧存贮供外销,停的那套空分所配的液氧贮槽中,二座负责瓶氧的充装,加二座负责液氧的气化任务保公司的用氧。由于用氧单位用氧量不大,所以这二座液氧贮槽基本没有气化,这样液氧的存放时间就较长,由于在相关国家标准和行业标准中没有明确规定存放时间,所以,虽然坚持每天对液氧中的碳氢化合物及乙炔含量进行化验分析,并对贮槽的压力、液位进行监控,但总是很担心一个安全问题。在此,想了解各位的液氧贮槽在没有液氧更新补充的情况下,你们的液氧存放时间是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-10 21:17:41 | 显示全部楼层
如果保温效果良好的话,液氧蒸发量少,这样,碳氢化合物浓缩的可能性就小,安全性就高一些,但还是建议要尽量外送或外卖,安全第一呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 08:28:10 | 显示全部楼层
不要存放过久,建议抓紧外卖,消除隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 08:54:58 | 显示全部楼层
其实也没必要那么紧张,能有多少危害物呢,是不是?你总不会一直不用至基本汽化完是吧,只要有用(隔几天也无所谓)况且你还在作分析,   个人觉得  你只要看好压力就好,没必要那么紧张,自己吓自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 10:17:12 | 显示全部楼层
储槽不是每天都有一定的蒸发量吗,可以适当向储槽内补充少量液体,限制液位下降过多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 13:42:16 | 显示全部楼层
坚持作分析应该没问题啦,楼上说的是个好方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-11 13:49:39 | 显示全部楼层
安全日期需要根据液氧的来源测定,因为来源不同,里边的总碳含量不同。
首先,假设一个控制值:控制液氧中的总碳含量不超过100mg/L。
其次,按情况讨论:
1、如果液氧是从空分设备中的主冷液氧中来的,那么其中的总碳含量本身已经很不低了,基本上考虑浓缩10倍时就达到控制值,即蒸发成10%时必须排放。按贮槽1%的日蒸发率来计算,一个满装的贮槽在90天后必须排放。如果是半满的槽,就要在45天后排放。(注意,槽里没有陈年老氧啊,如果有的话,这个测算时间就要缩短了)
2、如果液氧是从液体设备中得到的,液氧中的总碳水平大概是上述水平的一半左右,则蒸发成5%时须排放,即一个满装贮槽在95天后必须排放。
3、如果液氧是从氧气液化设备中得到的,那么其中的总碳含量大概是第一种情况的10%左右,蒸发成1%时须排放,即一个满装贮槽在99天后必须排放。
但是有能存放99天的贮槽吗?我这个还是按1%的日蒸发率算的,要是按0.34%算,岂不是要10个月左右?
哈哈,让我们怎么理论联系实际?
补充一下,用chc1125斑竹的办法一直加液氧的话,这个槽迟早会变成液态甲烷贮槽的。还是用总碳分析的好。没条件分析的,就早点排完结束,大家回家安心睡觉。
[ 本帖最后由 home1984 于 2008-11-11 14:05 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 11:52:03 | 显示全部楼层
回复 1# tjian
    低压液氧贮槽存放液氧的时间目前好像还没有具体的规定,但是,低压液氧贮槽存放液氧的时间主要与液氧贮槽的真空度有关,真空度越高,存放时间越长。当然存放时间过长液氧会全部气化,既是碳氢化合物轻微超标也不会有事,最好是不要超标,哈尔滨气化厂的450m³的液氧贮槽就经常碳氢化合物超标,也没见出事。
回复 支持 反对