大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 懂阀门的请指点

[复制链接]
发表于 2010-8-6 23:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动薄膜调节阀的气开式和气关式是看仪表气是从薄膜盖的上面还是下面进,下进的就是气开阀,上进的就是气关阀了,自己判断的对么?那气缸那种执行器怎么在外观上看是气开还是气关呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-6 23:43:18 | 显示全部楼层
气动隔膜调节阀气开和气管要看进气方向和阀门形式,例如,下面进气,失风后阀杆下移,如果为阀门为低阀杆位为关的阀门,则为事故关即风开发,否则相反;气缸法比较复杂,与单风线还是双风线、是否带弹簧、电磁阀形式等有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 09:02:57 | 显示全部楼层
这个 可以根据 工况 也可以 判断  气关阀 故障开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-7 09:39:03 | 显示全部楼层
调节阀通常由电动执行机构或气动执行机构与阀体两部分共同组成。直行程主要有直通单座式和直通双座式两种,后者具有流通能力大、不平衡办小和操作稳定的特点,所以通常特别适用于大流量、高压降和泄漏少的场合。
    调节阀动作分气开型和气关型两种。气开型(Air to Open) 是当膜头上空气压力增加时,阀门向增加开度方向动作,当达到输入气压上限时,阀门处于全开状态。反过来,当空气压力减小时,阀门向关闭方向动作,在没有输入空气时,阀门全闭。故有时气开型阀门又称故障关闭型(Fail to Close FC)。气关型(Air to Close)动作方向正好与气开型相反。当空气压力增加时,阀门向关闭方向动作;空气压力减小或没有时,阀门向开启方向或全开为止。故有时又称为故障开启型(Fail to Open FO)。
   哪种执行器怎么在外观上看是气开还是气关,我觉得看不出来,因为还要根据阀体来判断。总之,根据阀体结构的不同,无论是仪表气是从薄膜盖的上面还是下面进,都有可能是气开或气闭,具体可看化工仪表及自动化这本书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-7 13:12:53 | 显示全部楼层
谢谢你们了,原来不能那样看,知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-10-5 12:28 , Processed in 0.053056 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表