大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 高温天气,机组的困扰

[复制链接]
发表于 2010-8-22 22:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前气温较高,现场很多机组轴承温度都比较高了,前后轴承温度到达了80℃。
目前油冷器已2组并联运行,油温在46℃左右,主要是级间冷却器在整个机子的下方,距离只有30公分,温度较高,人靠近就明显的觉得热,不知道有什么好的措施没,请前辈指教,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-8-22 22:24:43 | 显示全部楼层
改造喽,加大换热面积,提高水量和水压等,不行再并一个换热器
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-22 22:33:48 | 显示全部楼层
循环水已经改造,水压差提高了点。目前主要影响的是级间换热器表面温度上100℃,冷却后温度大概就40℃,怕的是给级间换热器穿了件衣服,影响到气体冷却后的温度,两难的选择。或者有没有人帮我分析下,是不是机子本身的设计有问题。油压式2bar,油温46℃,夏天环境温度在40℃,进油的孔板已经放大过了,再放大可能回油会有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-23 16:15:34 | 显示全部楼层
中间 加一层 隔热板 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-23 20:57:58 | 显示全部楼层
加隔热板也是个办法

,我那机子比较多,拿个出来做个试验看看~~准备上技改项目了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-24 09:41:23 | 显示全部楼层
夜间打开门窗增加空气流通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-24 12:47:33 | 显示全部楼层
轴瓦进油孔扩大,机外再增加孔板开度,瓦进油孔不便效果不明显。适当加工扩孔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 13:01:32 | 显示全部楼层
我在三楼已经提到过了,进油孔已经扩大,再进一步扩大可能会影响回油情况。不过还是谢谢楼上的回答,希望各位多多思考、多多提建议~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-24 17:28:38 | 显示全部楼层
环境温度高只有加强散热了,还有什么办法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-24 20:15:16 | 显示全部楼层
强制散热,中间加隔热板,增加个临时管线,接仪表气源,浪费点可惜,不过要是烧了机子,哭都来不及了。
回复 支持 反对

使用道具 举报