[话题讨论] [讨论]如果想撤去冷冻机组除了分子筛和水冷塔外还要哪些整改

[复制链接]
发表于 2010-9-6 23:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加大分子筛容量
提高水冷塔高度 加大冷却氮 污氮用量 还要做哪些整改,运行时工艺上还要做哪些调整 麻烦大家帮忙想想 上班去了

回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 10:04:43 | 显示全部楼层
污氮量还能加啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-8 23:20:30 | 显示全部楼层
降低循环水的温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 00:51:28 | 显示全部楼层
关键的问题是如果不用冷冻机,就需要更多的污氮和氮气去冷却冷冻水,循环水的温降也很有限,最多降个5、6°吧,工艺如果不需要氮气,可以把氮气通入水冷塔,那就好办了。如果需要大量氮气,那就有问题了,首先进分子筛的空气温度会升高,吸附剂有限,就会造成运行周期下降。单靠加添分子筛不能解决这类问题,因为原设计的量是一定的,加的最多量也一定,太多的话阻力大,而且电加热器的负荷也要提高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 10:33:32 | 显示全部楼层
回复 4# 2636765
一般空分装置是否设置冷水机组,主要和装置氧氮产品比例有关,若氧氮产品比例越高,说明氮气产量相对较少,则更多的氮气(或污氮气)可进入水冷塔,可满足冷却要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 23:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 siena2008 于 2010-9-10 07:56 编辑
想去冷水机组,还想降低分子筛出口温度,加大氮气量没有用,因为加大氮气量不可能无限降低出口温度,而且你也没有足够的氮气量。我建议你上个氨冷器,或者重新设计流程,否则别想了,不可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 16:54:52 | 显示全部楼层
想去冷水机组,还想降低分子筛出口温度,加大氮气量没有用,因为加大氮气量不可能无限降低出口温度,而且你 ...
zhangzsh 发表于 2010-9-9 23:31

                                
登录/注册后可看大图

    氨冷器?就是这么好配的?配套一系列的东西!!
想想你们为什么有氨冷器?而不是别的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-9 23:31:00 | 显示全部楼层
要技改,你先得算一下 多少WN N 能满足你的 换热需求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-10 17:54:23 | 显示全部楼层
那本杭氧编的书不是这么说的吗:要是氧氮比是1:1的话,可设也可不设冷水机组,要是小于1比1.5的话就应该设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-12 12:56:46 | 显示全部楼层
很麻烦的!要更改水冷塔,因为不用冷冻机的工艺其必须要增加水冷塔气量,一般的水冷塔不能满足工况需要,可能的话要更改分子筛再生方式,
回复 支持 反对

使用道具 举报