[话题讨论] 液氧泵进出口阀门设置

[复制链接]
发表于 2010-9-28 08:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前看到的空分流程,液氧泵进、出口均设置了远程控制的阀门。
请行家谈谈,其中利弊。
个人理解,液氧泵出口流量基本上可通过氧泵转速进行调节,没必要再安装运程阀门。只能起到快速切断的功能。
而且此类阀门容易内漏。且多了一个故障点,若正常时该阀门突然故障关闭,对工况有影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 10:29:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 flytosky 于 2010-9-28 10:31 编辑
这个阀门主要是安全问题考虑.
一般情况下,当低温液体储罐, 低温泵出现问题是要切断该阀门.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 11:11:41 | 显示全部楼层
多学学离心泵(特别是低温泵)的启动、关闭操作规程再来讨论这个问题吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 17:48:37 | 显示全部楼层
出口阀门用自调阀是浪费了,但是和员工安全比起来 便宜多了。最经济的 不一定是最安全的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 20:26:17 | 显示全部楼层
首先我们启动离心泵的前提是出口阀是要关闭的,而且回流阀开度也不要太大!所以需要设置出口阀门;
如果让你拿着F扳手在现场没有任何防爆墙的阻挡情况下开启关闭高压氧阀,不知道你的心态是怎么样的?能全自动的最好是全自动!
安全是第一位的,生命也是最宝贵的!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-29 20:26:44 | 显示全部楼层
一般而言进口阀门采用远程控制定位器的有点浪费,但是出口应该,特别是内压缩的,在启动氧泵往外送氧和增压机的配合还是很必要带定位器的,当正常后就可以试情况而定是全开还是给一定的开度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-29 22:00:51 | 显示全部楼层
这个在防暴墙内 开氧气阀门
要是炸了是不是必死无疑啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-1 19:45:33 | 显示全部楼层
出于安全考虑的,做紧急切断用的。不能没有这个阀,依你这么说设备的安全阀也不用装了,由省钱又降低能耗,可是万一出了事就不是省钱了,而是费钱了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-4 10:57:16 | 显示全部楼层
液氧泵出口阀没必要用自调阀,我们3W空分就用的手动阀,正常运行时该阀全开,用泵的变频和回流阀控制流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-5 19:08:43 | 显示全部楼层
出口手动阀,自动阀 都在大范围应用,谁开这个阀 谁 心里 滋味谁知道。
回复 支持 反对

使用道具 举报