[话题讨论] 低温储罐负压

[复制链接]
发表于 2010-10-16 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次不知为什么形成液氩储槽(圣达因的立式储罐)排气口被堵,后来用污氮气加温吹扫,畅通后,先用气氩预冷一段时间,后充液氩预冷,预冷一会儿后发现负压是怎么回事!?是不是预冷这个过程不对!?
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-16 14:29:07 | 显示全部楼层
放空阀开着没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-16 20:38:15 | 显示全部楼层
设在管路中的仪表管与排气管有的是同一只管,当排放流量过大时,即在压力表管处呈现负压状。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-18 13:15:08 | 显示全部楼层
回复 2# 525h
    开着
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-18 13:18:43 | 显示全部楼层
回复 3# CHANGBAISHI
    谢谢,当时是空气倒吸进去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-18 14:09:54 | 显示全部楼层
关小点 就行了 ,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-10-18 23:43:15 | 显示全部楼层
回复 6# 525h
    当时就是反复的关小、开大,整了老久才搞定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-19 01:12:22 | 显示全部楼层
就是控制罐内压力高些为好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-22 11:01:02 | 显示全部楼层
你们是常压罐吗?我感觉就是预冷时间不够,罐子没冷下来。我们以前冷罐的时候也出现过压力快速降低,但控制的快,没负压。我们进液的时候有点快了。导致罐内的蒸发的气体全部被冷下来了。所以造成压力快速下降。